Был только что на объекте. Оказалось, что в гараж идет не 5х6, а 4х6. Как поступить? Клиент хочет три фазы в гараже. Получается, что заземление туда не пойдет. Думаю УЗО поставить трехполюсное. А может посоветовать ему отдельный РЩ в гараж?
07.10.2010 в 15:36:25
Был только что на объекте. Оказалось, что в гараж идет не 5х6, а 4х6. Как поступить? Клиент хочет три фазы в гараже. Получается, что заземление туда не пойдет. Думаю УЗО поставить трехполюсное. А может посоветовать ему отдельный РЩ в гараж?
07.10.2010 в 15:43:50
BravoOrlov написал : Оказалось, что в гараж идет не 5х6, а 4х6. Как поступить?
Кабель менять.
07.10.2010 в 15:51:05
Bladiclab написал : Кабель менять.
Может ТТ вбить?
07.10.2010 в 15:54:54
BravoOrlov написал : Был только что на объекте.
Значит проложили недавно.
BravoOrlov написал : Как поступить?
Найти и заставить переделать (за его счет). Клиент небось за 5 жил заплатил.
sanykrimea написал : Может ТТ вбить?
Все упирается в цену вопроса и что скажет клиент.
07.10.2010 в 16:12:59
Не, сам заказчик и прокладывал. Я доделываю за ним. Ну, а на счет УЗО трехфазное на гараж - слишком криминально?
07.10.2010 в 16:20:29
Смотрите на месте, если есть хоть какой то вариант соединения энергосистем гаража и дома то тянинте еще один провод. если нет то может хватить и узо
07.10.2010 в 17:41:12
BravoOrlov написал : . 25А меняю на 16А в ванную.
В ванную заменили, а комнаты и кухню оставили?
07.10.2010 в 17:52:04
avmal написал : Сообщение от BravoOrlov
. 25А меняю на 16А в ванную. В ванную заменили, а комнаты и кухню оставили?
И свет, наверное, заменить на 10 А?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2010 в 18:04:00
MaSeVi написал : И свет, наверное, заменить на 10 А?
Если это не ночная прожекторная подсветка высотного здания, то и 6А достаточно.
07.10.2010 в 18:29:11
Сварганил монтажную схему РЩ. Посмотрите на второй вкладке. Какие будут замечания?
Первый раз собираю РЩ трехфазный. Подскажите, чем пользоваться?
08.10.2010 в 09:49:35
2BravoOrlov
Всё равно решили оставить на розетки автоматы 25А, а не свет 16А?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу