07.10.2010 в 12:08:54
07.10.2010 в 13:23:06
Вот в формате Эксель
07.10.2010 в 14:05:19
1) сечение провода на розетки 1 этажа? вы через распаечную коробку? и все равно поставьте 16А 2) сан узел провод 1.5 кв а АВ 25?
07.10.2010 в 14:08:15
2BravoOrlov Не думаю, что автомат 25А защитит сечение полтора квадрата, а четыре квадрата зарядятся в бытовую розетку ...
07.10.2010 в 14:18:57
УЗО In=40A выдерживает ток 46 А (при 0 градусов) Legrand стр 119 каталога 2009г а сумма автоматов у Вас: 25А*1.45+16*1.45+16*1.45+25А*1.45 = 36,25+23,2+23,2+36,25 = 118,9
07.10.2010 в 14:23:00
gugulaki написал : = 118,9
Ток ограничен уставкой вводного АВ 40А
07.10.2010 в 14:27:51
вводной отключится при 58 А. какое либо узо может не пережить
07.10.2010 в 14:41:09
gugulaki написал : вводной отключится при 58 А. какое либо узо может не пережить
С этим проще - поставить все УЗО 63А. Хуже, что сечение некоторых линий и защита их неадекватны.
07.10.2010 в 14:45:13
Ну в принципе провод сечением 2.5 кв.мм не оплавится от АВ в 25А но вот проводок в санузел в 1.5 кв.мм и под защитой 25А автомата, очень скоро может дать салбину
07.10.2010 в 15:00:31
gugulaki написал : проводок в санузел в 1.5 кв.мм и под защитой 25А автомата, очень скоро может дать салбину
Это более 28А долговременного неограниченного режима работы.
07.10.2010 в 15:35:09
Исправляю следующее:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу