07.10.2010 в 14:02:56
Прошу оцените схему и оставьте отзыв. Так же не могу определится что ставить УЗМ, Узип, ОПН, при заземлении ТТ
07.10.2010 в 17:43:07
В старом доме: УЗО 25А 30мА заменить на 32А 30мА У вас здесь по этажам разбито? 2 этажа - 2 УЗО, если нет то на одно УЗО свет, а на другое розетки или из экономии под одно. На свет 6А заменить на 10А и тип то же В, 6 маловато будет да и впритык.
В новом доме: Зачем такое количество УЗО? И одного хватит 63А 30мА если один этаж. В новом доме просто розеток нет?
И не маловато ли заведенных 25А (~ 5.5 кВт) в новый дом? Максимум по данной схеме можно воткнуть 32А (с соблюдением селективности) - это приблизительно 7кВт, хватит ли вам столько. Если нет меняйте вводной на 50А, на новый дом 25А заменяйте на 40А.
Гараж: Так же заменить УЗО 25А на 32А.
Бокс: Так же заменить УЗО 25А на 32А. Свет 6А на 10А
07.10.2010 в 17:54:08
f1eryG написал : с соблюдением селективности
Где-то видно ТКЗ на схеме?
07.10.2010 в 18:06:41
f1eryG написал : УЗО 25А 30мА заменить на 32А 30мА
f1eryG написал : Так же заменить УЗО 25А на 32А.
Вы бы для начала посоветовали ТС достойного производителя, у которого имеется такой номинал.
07.10.2010 в 18:10:01
sanykrimea написал : Где-то видно ТКЗ на схеме?
Не улавливаю связь. Что-то не так? Поправь. Только я не совсем вижу смысл при вводном в 40А следом ставить больше 32А.
Вы бы для начала посоветовали ТС достойного производителя, у которого имеется такой номинал.
Legrand например. Если ABB то можно 40А
07.10.2010 в 18:33:19
При ТКЗ более 0.2 -0.3 кА - АВ щёлкают без соблюдения очерёдности.
07.10.2010 в 19:52:42
f1eryG написал :
Прошу прощения, надо было пояснения к схеме сразу сделать
Щиток в старом доме: 1-я линия - комнаты 2-я линия - кухня 3-я линия - тераска (тетка в ней летом проживает) 4-я линия - гараж 5-я линия - отвод на новый дом (временный) Свет не больше 300 Вт на каждую линия, кроме гаража, поэтому и поставил на них АВ 6А
Щиток в новом доме: Фактически это щиток для функционирования только ванны, сам дом только холодная коробка, хочу сделать в нем нормальную ванную, на большее пока денег нету
Подбирал автоматы и узо по каталогу Legrand, там УЗО только на 16А,25А,40А,63А, на 32А не видел
Очень интересует вопрос ставить или нет УЗМ, УЗИП, ОПН и т.д., при заземлении ТТ и делать ли после входного АВ ноль на землю, подключение однофазное, прошелся вдоль линии по деревне, нигде не видел заземлений на столбе
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу