08.10.2010 в 20:33:13
Здравствуйте, уважаемые! Вот возник вопрос. Ставим КТП 10/0,4 кВ 250 кВА. Сделали контур заземления, осталось присоединить к контуру ноль низковольтной обмотки (0,4 кВ) и задумались как правильно выбрать сечение шины, соединяющей ноль с контуром заземления. Сейчас вот ПУЭ изучаю, первый раз встретился с этим вопросом на практике. Может кто конкретно подскажет.
08.10.2010 в 22:53:10
Всегда использовали/-ем стальную полосу 40х4 и для контура то-же. Вне зависимости от мощности транса, претензий никогда не было.
09.10.2010 в 01:38:07
Спасибо, а еще вопрос. К контуру от ктп идут две металлические шины ( заземляющие проводники). Вопрос - к этим проводникам можно приварить заземляющую ноль шину?
09.10.2010 в 01:39:43
Или же ее нужно приваривать к полосе самого заземляющего контура.
09.10.2010 в 12:44:36
kok написал : Вопрос - к этим проводникам можно приварить заземляющую ноль шину?
Да. Достаточно.
09.10.2010 в 20:04:50
Понятно, спасибо за ответы.
09.10.2010 в 20:08:37
Да и еще хочу уточнить, сама шина, заземляющая ноль обязательно должна быть целиковой (без разъемов) или допустимо выполнение болтовых соединений в ней.
09.10.2010 в 20:18:18
kok написал : или допустимо выполнение болтовых соединений в ней.
Для возможности измерения сопротивления заземления, должно быть предусмотрено разъемное соединение. Выполняется болтами защищёнными от коррозии.
09.10.2010 в 20:26:37
kok написал : допустимо выполнение болтовых соединений в ней.
Да.
Valery22 написал : Для возможности измерения сопротивления заземления, должно быть предусмотрено разъемное соединение.
Которое на шпильке транса - в любом случае разъемное. Отвести шину, как правило, труда не составляет.
09.10.2010 в 22:32:50
Ага еще раз всем спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.