Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

08.10.2010 в 20:33:13

Здравствуйте, уважаемые! Вот возник вопрос. Ставим КТП 10/0,4 кВ 250 кВА. Сделали контур заземления, осталось присоединить к контуру ноль низковольтной обмотки (0,4 кВ) и задумались как правильно выбрать сечение шины, соединяющей ноль с контуром заземления. Сейчас вот ПУЭ изучаю, первый раз встретился с этим вопросом на практике. Может кто конкретно подскажет.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2010 в 22:53:10

Всегда использовали/-ем стальную полосу 40х4 и для контура то-же. Вне зависимости от мощности транса, претензий никогда не было.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

09.10.2010 в 01:38:07

Спасибо, а еще вопрос. К контуру от ктп идут две металлические шины ( заземляющие проводники). Вопрос - к этим проводникам можно приварить заземляющую ноль шину?

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

09.10.2010 в 01:39:43

Или же ее нужно приваривать к полосе самого заземляющего контура.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.10.2010 в 12:44:36

kok написал : Вопрос - к этим проводникам можно приварить заземляющую ноль шину?

Да. Достаточно.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

09.10.2010 в 20:04:50

Понятно, спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

09.10.2010 в 20:08:37

Да и еще хочу уточнить, сама шина, заземляющая ноль обязательно должна быть целиковой (без разъемов) или допустимо выполнение болтовых соединений в ней.

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

09.10.2010 в 20:18:18

kok написал : или допустимо выполнение болтовых соединений в ней.

Для возможности измерения сопротивления заземления, должно быть предусмотрено разъемное соединение. Выполняется болтами защищёнными от коррозии.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.10.2010 в 20:26:37

kok написал : допустимо выполнение болтовых соединений в ней.

Да.

Valery22 написал : Для возможности измерения сопротивления заземления, должно быть предусмотрено разъемное соединение.

Которое на шпильке транса - в любом случае разъемное. Отвести шину, как правило, труда не составляет.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

09.10.2010 в 22:32:50

Ага еще раз всем спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу