greatvovan
greatvovan
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

08.10.2010 в 20:43:37

Перед установкой кухонного гарнитура требуется провести несколько розеток около пола для посудомойки и стиралки. Также планируется духовой шкаф. Прокладывать отдельную линию уже нет возможности, придётся подключаться к проводу для электроплиты. Посмотрите, пожалуйста, схему, это примерно то, что нужно сделать. Сам я из недостатков вижу слишком высокий номинал автомата для участка цепи до розеток ПММ И СМ, а также до тёплого пола. Что делать? Устанавливать дополнительные автоматы?

0
Вложение
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10717

08.10.2010 в 21:35:43

В месте ответвления от линии плиты установить по автомату номинала 16А для каждого потребителя. На ПММ и СМ - УЗО. Если совсем тесно, ПМ и СМ питать от одного автомата (УЗО) 16А, но тогда эксплуатировать машинки по очереди. Все остальное будет работать в частных случаях, но будет небезопасно.

0
greatvovan
greatvovan
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

09.10.2010 в 17:21:29

Ну, наверное, не для каждого... Для варочной и духовки будет маловато, да и не знаю, надо ли – там проводники большого сечения и под защитой автомата в щитке. На остальное поставлю – где два автомата, там и три. А вот УЗО у меня в щитке есть (точнее, дифф. автомат 50 А/30 мА на всю квартиру), просто на схеме не нарисовал. Надо ли его дублировать для ПМ и СМ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.10.2010 в 20:37:29

greatvovan написал : Надо ли его дублировать для ПМ и СМ?

Нет, необязательно. Но, при любой неисправности единственное УЗО отключит всю квартиру.

0
greatvovan
greatvovan
Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

10.10.2010 в 12:16:38

Это да. Но если дублировать УЗО, то разве гарантировано, что ближайшее сработает раньше? ИМХО, тут как повезёт...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2010 в 12:22:27

greatvovan написал : тут как повезёт.

Сработают одновременно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2010 в 14:56:29

greatvovan написал : Но если дублировать УЗО, то разве гарантировано, что ближайшее сработает раньше?

Для этого существуют номиналы по токам утечки и УЗО с буквой S - селективное.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу