#2072563

2Алекс8

На обратке у Вас контр уклон , обратка рад.должна быть выше врезки,установите рад. выше на 5см. и подключите с уклоном на радиатор(хоть металлопластом),хол.вод.идет в низ,гор.верх

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

тогда хз...

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Подключал по диагонали с помощью шланга меньшего правда сечения и тоже не грели

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

У биметалла бывают такие проблемы из за бокового подключения.Но тогда хоть первые секции должны греть...

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Вот еще. До этого ппр были по горизонтале

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Фото с углами

2Алекс8

Сделайте если не трудно,фото с фасада, подводки ,радиатора и крестов,только не под углом,(имею в виду чтоб можно было определить ,как установлен радиатор к врезке(крестам)

Алекс8

Всё может быть исправно - но проку вам от этого никакого.
Это хроническое непонимание различия между двухтрубной и однотрубной системами.

И даже если сможете всё объяснить эксплуатационщикам (поймут, чай инженеры), это ни на шаг не приблизит вас к решению проблемы - доступа в чужие квартиры всё равно нет.

Алекс8 написал :
Сама батарея на железе конец батарей задран вверх чуть чуть

А трубы как с уклонном или контр уклоном, у батареи два конца,воздух должен собираться со стороны крана маевского, а не на оборот.

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Убитый стояк или уже все и в подвале надо менять и насосы?

Вопрос спецам - что такое уклон и как он влияет на нагрев батарей,поподробней,если можно.

sirius1206 написал :
У Вас система наверно заколдована?

Хуже - "убита".

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Сама батарея на железе конец батарей задран вверх чуть чуть

У Вас система наверно заколдована? Раз Вы столько экспериментировали, пере сверлите крепление радиаторов выше как только можно ,установите краны на стояке (легче манипулировать,подводкой)соблюдай те уклон,и если кресты не забиты должно работать. (1-схем.)

а лучше (2-схем)

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Сантехники из частника. Нужно что бы все грели

Алекс8 написал :
Все батареи будут прогреваться?

Скорее всего только ближние секции одной батареи.
И кто вам поставит вентиль на стояке?

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Так пойдет или по диагонали нужно подключать? Все батареи будут прогреваться? На соседях отразиться?

Алекс8 написал :
Как подсоединять однотрубкой чтобы все секции у батарей грели?

Отключать стояк, сливать воду, вырезать крестовину.
Верхнюю часть трубы продолжить сваркой вниз, поворот на горизонталь.
Нижнюю повернуть в ту же сторону, между горизонтальными участками байпас (зауживать нежелательно).
Пара шаровых вентилей, а дальше всё как обычно.
Не забыть про газоотвод.

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Как подсоединять однотрубкой чтобы все секции у батарей грели?

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

На однотрубке соседям тоже будет плохо?

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

1 Какой вариант самый оптимальный для меня? 2 Какой для соседей?

Алекс8 написал :
Может так сделать?

Скорее всего соседям станет хужее...

В юриспруденции не силён.

Своими силами - нелегальщина.
Насос или однотрубка на подаче.

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Может так сделать?

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Как быть в этой ситуации? Сидеть и ждать когда замерзнем?

Алекс8

Если предположить, что у манометров близкая погрешность, то перед глазами убитая двухтрубка.
Но кто-ж знает, куда они врут?

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Или так

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Получается что так замерил

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Он же должен показать на обратке и подаче давление ведь отвод от обратки и подачи

Алекс8 написал :
Вот что показали манометры

Мерять следует не абсолютное значение, а разницу между ними.
Измеряемое значение в пределах погрешности - смысла в замере никакого.