Аватар пользователя
AlexCat

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Тверь

Сообщений: 9

10.10.2010 в 15:13:24

Имеется два выключателя - один одноклавишный (на кухню) и один двухклавишный туалет/ванная. Хотел поставить один трехклавишный выключатель. Разобрал старые выключатели - двойной провод на кухонный выключатель и тройной на санкабинку. С кухней вроде все понятно, фаза пришла и ушла (пробник светится на одном проводе, на втором нет). А вот тройной провод на туалет/ванную - пробник светиться на двух проводах, а на одном нет... Я думал, должно быть наоборот... Теперь не знаю, как быть и как поставить тройной выключатель... Надеюсь на помощь

0
Аватар пользователя
Barmaley.1

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Харьков

Сообщений: 28

10.10.2010 в 15:34:02

Скорее всего перепутаны провода в коробке-распределителе и на разрыв поставлен ноль, а не фаза. Недосмотр строителей.

0
Аватар пользователя
Barmaley.1

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Харьков

Сообщений: 28

10.10.2010 в 15:35:48

Сначала надо навести порядок в коробке.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2010 в 15:37:32

AlexCat написал : А вот тройной провод на туалет/ванную - пробник светиться на двух проводах, а на одном нет... Я думал, должно быть наоборот...

Попробуйте выкрутить лампы, у Вас Выключатели разрывают ноль, хорошо если оба одинаково. Если один разрывает ноль а второй фазу - придется перекоммутировать коробку, иначе КЗ... Должны разрывать фазу, естественно.

0
Аватар пользователя
AlexCat

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Тверь

Сообщений: 9

10.10.2010 в 15:59:05

Спасибо за подсказку с выкручиванием ламп. Выкрутил лампочку на кухне и в туалете - на двух проводах пропала подсветка на пробнике... Получается, что все три линии - это "нули". Могу ли я их все пихать в один трехклавишный выключатель? Если да, то как быть с двужильным проводом, который шел на отдельный выключатель на кухню? Один из проводов из него можно просто заизолировать.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2010 в 16:07:57

AlexCat написал : Могу ли я их все пихать в один трехклавишный выключатель? Если да, то как быть с двужильным проводом, который шел на отдельный выключатель на кухню? Один из проводов из него можно просто заизолировать.

Да, все верно. Прозвоните провода (при выкрученных лампах) один из двух,соединенных между собой нолей, приходящих из коробки можете заизолировать. И сделайте вывод, для себя: то что лампа не горит, не означает, что она не под напряжением. При замене, ремонте светильников- отключайте фазу в щитке!

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2010 в 16:12:20

AlexCat написал : как быть с двужильным проводом, который шел на отдельный выключатель на кухню?

Не надо забывать что все начинается с коробки.

AlexCat написал : Могу ли я их все пихать в один трехклавишный выключатель?

Вы действительно проверили все правильно (пост1 и пост5) полная противоречивость.

0
Аватар пользователя
AlexCat

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Тверь

Сообщений: 9

10.10.2010 в 16:30:33

Bladiclab написал : Вы действительно проверили все правильно (пост1 и пост5) полная противоречивость.

Да, все проверил... Вероятно, выразился не совсем правильно... На двойной выключатель (ванная/туалет) приходит трехжильный провод - одна жила на вход выключателя (на нее пробник не реагирует) и две жилы на выходе выключателя (они подсвечивают пробник - через лампочки). На отдельный выключатель (кухня) приходит двужильный провод - на нем одна жила "подсвечивает" пробник. Когда выкрутил лампочку на кухне, пробник перестал реагировать на оба провода. Затем вытащил светильники из туалета - один из проводов на трехжильном проводе перестал "подсвечивать" пробник. Вот... теперь вроде внятно все описал. И еще вот так проверил - выключатель снят ,цепь разомкнута, пробник на один контакт патрона реагирует. Вывод - фаза в патроне есть, "ноль" разомкнут...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2010 в 16:38:45

AlexCat написал : Вероятно, выразился не совсем правильно...

Несколько сжато, но сопоставив информацию из нескольких постов- все становится понятным...

AlexCat написал : Вывод - фаза в патроне есть, "ноль" разомкнут...

Вот, вот - не забывайте об этом, это опасно.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2010 в 16:47:28

AlexCat написал : Вероятно, выразился не совсем правильно.

При включенных обоих выключателях (одно и двух) с вкрученными лампочками (работают) на обоих есть фаза (тогда правильно).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2010 в 17:11:03

AlexCat написал : Вывод - фаза в патроне есть, "ноль" разомкнут...

Правильный вывод. А если и в других помещениях будет такая же картина, то надо бы в этажном щите провода освещения перекинуть.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

10.10.2010 в 18:05:49

avmal написал : то надо бы в этажном щите провода освещения перекинуть.

Только сначала надо убедиться, что электреги не организовали автору в розетках "заземление" методом установки перемычки на ноль...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2010 в 18:16:16

BigHarry написал : Только сначала надо убедиться, что

  1. Проводник (жила) которая сейчас является нулем не звонится на землю и имеет достаточное сопротивление изоляции!
  2. Изменение будет одинаково полезно для всех цепей. Вскрытие старых коробок чревато негативными послкдствиями, особенно для алюминиевой проводки.
0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

10.10.2010 в 18:22:14

ПPOPAБ написал : Проводник (жила) которая сейчас является нулем не звонится на землю

Автор вроде про это не писал, он только про освещение рассказывал. Мало-ли что там у него в розетках может быть...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2010 в 18:33:24

BigHarry Довольно часто при пробое изоляции на землю (арматуру плит, повреждения штукатурами) меняют L-N местами, и не только в розеточных группах. Это дает возможность эксплуатировать освещение, но является- своего рода, миной.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу