.... схемку дать так и не удосужился... как тебе советовать?... чтобы сказать-будет ли работать клапан без пружины -нужно знать циркуляционное давление-тогда прикинуть можно... а так 50 на 50 ... по уму такой клапан нужен ... но у нас найти трудно...
у любых насосов всасывание намного слабее выхлопа. Поэтому клапана ставим после насоса. Но у вас будут проблемы при работе обоих насосов - половина теплоносителя будет идти паралельно без подогрева.
предствь, что прогорели дрова в ТТК. насос гонит теплоноситель. подключается настенный котел газовый, тогда нужно сделать автомат для отключения насоса, что гонит через ТТКотел.
ps клапан должен быть термостойкий и стойкий к загряэнению - в системе отопления на турбулентностях быстро набираеься бяка
ALEKSEY 76
А куда поставите твердотопливный в одном помещении с газовым запрещено? Поэтому могут возникнуть проблемы с горгазом
Твердотопливный будет стоять в отдельном помещении с отдельным входом с улицы. Поэтому хочу поставить обратные клапана на каждом котле, чтоб ночью не приходилось закрывать краны после того как твердотопливный перегорит.
р.s. Краны тоже будут, но только для аварийного перекрытия
Нарисовал бы схему но дома нет сканера, если получится то завтра с работы нарисую.
если не секрет - дрова бесплатные или уголек добываешь. Мы деревенские как перешли на голубое топливо - та к им и пользуемся. Экономить так, чтоб замерзнуть, топить дровами, теряя время... - это уже прошедший этап. Вот подымут цены на газ ещё - тогда подумаем и , может быть наденем рубашку дома, чтоб немножко снизаить температуру дома
У нас уже цену на газ подняли и еще наверное поднимут. А дров в деревне пока хватает.
Представь себе, что попал мусор под клапан... надо, чтоб закрылся на твердотопливном и открылся на настеннике.
Я думаю, что если попадет мусор под клапан и он перекроет теплоноситель не на 100% а на 95% то ничего страшного не будет.
Байпасс написал :
Сообщение от NPS
Хочу паралельно газовому котлу подключить твердотопливный
.. не очень понял-если соединение параллельное-как газовый котел может мешать ТТ?... схемку бы, али чертеж...
регулировка на настеннике будет занижена. Не понятно - зачем заморачиваться так. экономия? Газ дешевле всего. Для подстраховки сунь электрообогреватель. На нормальных настенниках есть антифриз-систем. Достаточно иметь подключенный газ и электричество и даже при выключенной котле автоматически будет защищать от размораживания системы.
а вот на случай отключения газа - тогда надо электропожогрев.
а так думаю - эколномия с дровами... или углем...
Кондиционер мобильный. Шумит зараза в режиме кондиционирования. Но в режиме обогрева - отлично работает.
Насчет клапана - надо помозговать. Представь себе, что попал мусор под клапан... надо, чтоб закрылся на твердотопливном и открылся на настеннике.
ps / если не секрет - дрова бесплатные или уголек добываешь. Мы деревенские как перешли на голубое топливо - та к им и пользуемся. Экономить так, чтоб замерзнуть, топить дровами, теряя время... - это уже прошедший этап. Вот подымут цены на газ ещё - тогда подумаем и , может быть наденем рубашку дома, чтоб немножко снизаить температуру дома
Краны будут перед каждым котлом, просто если ночью погаснет твердотопливный котел и температура в помещении упадет ниже заданой на програматоре то включится настенник.
На счет сопротивления двежению теплоносителя как раз и возникла идея предварительно удалив из ОК пружину и тем самым уменшив сопротивление движению теплоносителя? Клапан на обратке будет стоять вертикально (теплоноситель будет двигатся знизу вверх.
Как только насос настенника выключится клапан под своей тяжестю опустится вниз.
Вопрос 1: сможет ли насос настенного котла открыть обратный клапан (без пружыны) который будет стоять на входе насоса в вертикальном положении
Вопрос 2: можно ли вообще ставить обратный клапан перед насосом
Вопрос 3: мобильный кондер что это
Достаточно поставить краны только на выходе или на входе у каждого котла. Но по два крана лучше тем, что можно будет любой котел откинуть без слива системы.
dmvt1 написал :
Может лучше краны поставить. ТТ котел все равно вручную загружать и разжигать.
Так лучше будет. Два варианта - на каждый котел ставим по два шаровых крана - на вход и выход,
второй вариант = ставим всего два трехходовых крана - по одному на вход и выход системы отопления.
ps клапан обратный ставить - будет сопротивление движению, при наличии насоса нет проблем, но все же не надо.
Если котлы стоят дома - то аварийное отопление можно с помощью мобильного кондера - у меня такой. Балдею. Можно электротепловую пушку поставить...
Хочу паралельно газовому котлу подключить твердотопливный. В звязи с этим возник вопрос можно ли обратный клапан смонтировать на обратке газового настенного котла предваритель удалив из ОК пружину и тем самым уменшив сопротивление движению теплоносителя? Клапан на обратке будет стоять вертикально (теплоноситель будет двигатся знизу вверх.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.