Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Ситуация такая: частный дом, предпоследний на ВЛ, щиток представляет собой два двухполюсных автомата IEK С16, до счетчика автоматов нет. В связи с низким ТКЗ неплохо бы было бы поменять их на В16. Собственно вопрос: автомат с какой коммутационной способностью лучше взять: 6 кА или 10 кА? Планируется установка двухполюсных Legrand DX, колеблюсь между 033 12 и 062 65, стоят они почти одинаково. Темы схожие читал, но там мнения разделились...

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.10.2010 в 09:53:02

D-Link написал : с какой коммутационной способностью лучше взять: 6 кА или 10 кА?

D-Link написал : стоят они почти одинаково.

Если стоят почти одинаково то конечно на 10кА :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27694

14.10.2010 в 11:35:09

D-Link написал : В связи с низким ТКЗ неплохо бы было бы поменять их на В16.

Вот Вы сами себе ответили на вопрос: при таком ТКЗ это не имеет особого значения.

При незначительной разнице в цене выбор очевиден.

0

Следование моим советам вредит кошельку

D-Link
D-Link
Новичок

Регистрация: 10.04.2010

Саратов

Сообщений: 28

14.10.2010 в 20:59:04

Благодарю за ответы! :)