Тула

Сообщений: 4863

12.05.2008 в 22:07:55

Страшное дело эти проточные нагреватели. Лично я накопительный от розетки отключаю чтобы помыться.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.05.2008 в 22:32:14

dinamit007 написал : Схема, предлагаемая мною такова:вводной автомат трехполюсный, на корпусе щитка разделяется PEN на PE и N. PE заземляется на ХВС и защищается третьим полюсом автомата. В случае отгорания нуля не появится опасный потенциал на корпусах приборов, а так как ток огромной силы пойдет на зеземление АВ отключит линию.Как вам моя идея? Я могу быть неправ, тк ПУЭ не читал (а хотелось бы).

А как Вам такой оборот: в случае отгорания ноля потенциал по РЕ пойдет на стояк ХВС, а поскольку на N-ом этаже сделана вставка ПП, весь стояк выше окажется под опасным потенциалом?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.05.2008 в 22:32:57

2dinamit007 Вообще-то это незаконно. Когда-то что-то аналогичное обсуждалось. Если осилите более 500 постов http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

12.05.2008 в 23:17:42

dinamit007 написал : Схема, предлагаемая мною такова:вводной автомат трехполюсный, на корпусе щитка разделяется PEN на PE и N. PE заземляется на ХВС и защищается третьим полюсом автомата. В случае отгорания нуля не появится опасный потенциал на корпусах приборов, а так как ток огромной силы пойдет на зеземление АВ отключит линию.Как вам моя идея? Я могу быть неправ, тк ПУЭ не читал (а хотелось бы).

-PE нельзя рвать автоматом (!!!) -заземляться на трубу нельзя -подключать трубу к РЕ (т.е. пытаться делать систему уравнивания потенциалов) нельзя без проекта (читай - в отдельно взятой квартире нельзя). -от отгорания нуля защищаются различными реле превышения напряжения, а заземлением защищаются от пробоя на корпус.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

13.05.2008 в 19:47:11

Хитрость заключается в том, что если ноль отгорит, то ток пойдет на надежный заземлитель (труба) и отключит АВ. После отключения PE останется присоединенным только к трубе.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

13.05.2008 в 20:35:13

Я про это уже неоднократно писал. Только я предлагал не на водопровод, а на арматуру здания. ---сверлим несущую(наружную стену ) ----но это ТОЛЬКО для домов из монолитного железобетона .(как у меня)

Только очень надежное соединение (стальная перемычка). От PE я предлагал отказаться. Вводной автомат двухполюсный.

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

13.05.2008 в 22:20:22

dinamit007 написал : Хитрость заключается в том, что если ноль отгорит, то ток пойдет на надежный заземлитель (труба) и отключит АВ. После отключения PE останется присоединенным только к трубе.

Опять 25. Вы прочитали то, что вам написали? -))

1). Защитное заземление (и зануление) предназначено для защиты от пробоя фазы на корпус прибора. Корпус прибора (не соединённый с питающим напряжением) для этого соединяется с "надёжным заземлителем". Работает это примерно так, как вы написали - при пробое фазы на корпус возникает сверхток в цепи фаза-корпус прибора-земля и вышибает автомат. Все живы.

2) Надёжный заземлитель должен иметь заземление не более 4 Ом. Труба не является надёжным заземлителем, так как её сопротивление, мягко говоря, не нормировано. При сопротивлении трубы в 40 Ом через неё в случае пробоя на корпус пойдёт ток 220/40=5.5А, и автомат не будет выключен. Зато посередине этой трубы, у соседа снизу, будет опасное напряжение в 110В. Схватится за неё сосед - вы отправитесь в сибирь лет на пять вместе со своими идеями о заземлении. Даже без учёта того, что у трубы может быть пластиковая вставка парой этажей ниже.

3). PE нельзя рвать автоматом. Если такой же сосед-кулибин тоже сделает заземление на трубу и у него пробьёт на корпус прибор, то автомат от сверхтока может отключиться не у него, а у вас. Труба при этом останется под опасным напряжением.

4). Поясните, как вы заземлением собираетесь защищаться от отгорания нуля? Вот этот кусок

dinamit007 написал : если ноль отгорит, то ток пойдет на надежный заземлитель

мне непонятен.

Есть трёхфазный электрический стояк. Между фазами 380В, между любой фазой и нулём 220В. В эти 220В в разные фазы включены квартиры. Предположим, что на вводе в дом отгорел ноль. При этом квартиры ваша и вашего соседа оказываются последовательно включёнными в 380В. Чем больше нагрузки включено у соседа, тем больше напряжения достанется вам - и очень вероятно, что вам достанется значительно больше положенных 220В. У вас сгорит значительная часть техники, а почему ток пойдёт в заземление? Пробой на корпус-то откуда будет?

Защищаются от таких ситуаций другими методами.

dinamit007 написал : В случае отгорания нуля не появится опасный потенциал на корпусах приборов

Так он и так не появится, откуда ему там появиться? Просто всё сгорит по-тихому. Или вы под "отгоранием нуля" имеете в виду какую-то другую ситуацию?

dinamit007 написал : ПУЭ не читал (а хотелось бы).

Может, прочитаете? Оно вроде бы общедоступно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.05.2008 в 00:18:52

dinamit007 написал : надежный заземлитель (труба)

Во-первых, этот заземлитель был надежным только до начала эпидемии врезок в магистраль полипропиленовых и металлопластиковых вставок при ремотах. Во-вторых, для достижения тока, достаточного для надежной быстрой сработки автомата должна существовать домовая СУП, объединяющая трубы и PEN фидера от КТП. Есть она в старых домах? Если была, сохранилась ли до наших дней?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

14.05.2008 в 09:12:00

Kamikaze написал : Во-вторых, для достижения тока, достаточного для надежной быстрой сработки автомата должна существовать домовая СУП

Именно об этом я и говорю - что труба сама по себе не является надёжным заземлителем -))

0