ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.08.2006 в 17:43:17

Kvost http://www.applied-energy.com/en/redring/index.php

0

Следование моим советам вредит кошельку

amasutin
amasutin
Новичок

Регистрация: 26.01.2006

Челябинск

Сообщений: 57

12.05.2008 в 14:20:04

Нужен совет. Изначально, при ремонте, ставить водонагреватель не планировалось. Поэтому разводка на розетку в ванной сделана медным проводом 3*2,5, поставлен автомат 16А, и, соотвественно, обычная розетка, насколько я помню, также до 16А. Квартира старая, заземления нет, электрик сделал "зануление". Сейчас жена просит установить проточный водонагреватель. Минимум, который смог найти - 3,5 КВт. Имеющаяся проводка потянет, как считаете?

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

12.05.2008 в 14:24:30

16А - это и есть 3,5 КВт, то есть потянет. Другой вопрос, а будет ли от такого слабенького толк. Я как-то испытывал такое изделие (по-моему, Атмор). У него в инструкции было написано, что минимальная температура воды на входе должна быть 18 градусов Цельсия. Если бы у меня из крана текла вода 18 градусов, мне бы совсем никакого нагревателя не было нужно. Реально вода у меня намного холоднее (меньше 10 градусов). При включении этого нагревателя и минимальной струи, чтобы он только включался (в нем была защита от включения без напора) на ощупь разницы в температурах на входе и выходе я не ощутил: руки ломит по-прежнему.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.05.2008 в 14:26:51

А УЗО есть?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

12.05.2008 в 14:29:59

amasutin написал : Имеющаяся проводка потянет, как считаете?

Проводка-то потянет, но водогрей слабый - кипятка не ждите и постоять под душем с полным напором не получится. Бойлер лучше на такой мощности.УЗО поставьте на 10ma. ИМХО нужно соединить PE с трубой ХВС, тоесть сделать TN-C-S, тк велика опасность отгорания нуля. Если я неправ - поправьте меня.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

12.05.2008 в 15:30:50

3,5 квт совершенно недостаточно для принятия душа. Нужно как минимум 5,5 квт (со спец . насадкой) или 7,5 квт (с обычным душем)

В обычную розетку (16 а) можно включать только накопительный водонагреватель. Другое дело, что под накопительный нужно место, а его нет. Да и стоит накопительный ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже.

Как вариант ---накопительный небольшой емкости (30 литров) способный нагревать воду до 90 градусов,что позволяет пользоваться смесителем . Т.е такого вполне хватит для приема душа (комфортного)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

12.05.2008 в 15:38:37

А по поводу температуры воды могу сказать следующее. Если летом--то мы и получаем исходные 18 градусов.

Но не везде!!!

Как известно,возможны 2 варианта водоснабжения городов ---из подземных источников (все мелкие поселки, города с населением до 10 000 человек ит.д) Тут даже летом вода холодная и --жесткая (ну как у нас) И из рек ---Новосибирск, красноярск, Саратов, Волгоград,Нижний Новгород. и т.д.

И по собственному опыту могу сказать---в Саратове, в августе (летом) ---3,5 Квт вполне хватит.

Кстати, а почему автор не указал свой город? Это обязательно для заполнения

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

12.05.2008 в 16:56:04

2azus6 Ну вот у меня маленький поселок, и дом один из ближайших к скважине. Температура - 5-7 градусов, летом редко до десяти доходит.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

12.05.2008 в 17:35:55

Ну дак и у нас так же. И летом вода очень холодная --8-10 градусов. Правда у нас горячую на лето не отключают. (никогда)

Вместо этого иногда 2-3 раза в месяц на полдня (для технического обслуживания).

Причем,что интересно---летом кипяток пускают, а октябрь-ноябрь---чуть теплая. А в некоторые дни вообще у нас нет понятия горячая\холодная.

Есть у нас понятие тогда холодная\очень холодная. Но все это компенсируется отсутствием перерыва в летний период. Поэтому,кстати, у нас в поселке НИ У КОГО нет водонагревателей.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.05.2008 в 18:40:46

dinamit007 написал : соединить PE с трубой ХВС, тоесть сделать TN-C-S

А вот с этого места поподробней!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

12.05.2008 в 22:05:53

Kamikaze Схема, предлагаемая мною такова:вводной автомат трехполюсный, на корпусе щитка разделяется PEN на PE и N. PE заземляется на ХВС и защищается третьим полюсом автомата. В случае отгорания нуля не появится опасный потенциал на корпусах приборов, а так как ток огромной силы пойдет на зеземление АВ отключит линию.Как вам моя идея? Я могу быть неправ, тк ПУЭ не читал (а хотелось бы).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу