Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

26.10.2010 в 21:29:39

Absent22 написал : На освещение беру провод 2х1,5мм. На розетки рекомендуют 2х2,5мм

Неправильно вам рекомендуют! На освещение нужно 3 х 1,5, а на розетки 3 х 2,5 мм.кв.....

0
Absent22
Absent22
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Луганск

Сообщений: 32

26.10.2010 в 21:37:12

ВСем спасибо. Щиток пока только на площадке. Буду делать у себя в коридоре. Менять эл.счетчик (1966г.в. 5А). Заземления нет, 5-ти этажная хрущевка 60-х годов прошлого столетия))).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2010 в 22:24:41

Absent22 написал : Заземления нет, 5-ти этажная хрущевка 60-х годов прошлого столетия))).

И что? Когда реконструируют будете ремонт по-новой делать?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.10.2010 в 00:03:32

avmal написал : И что? Когда реконструируют

  • у нас такая страна, что в лучшем случае поменяют старое Г... на такое же новое, и то силами ЖЭК, а уж о реконструкции с проектом ближайшие лет 50 и говорить не приходится...
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.10.2010 в 05:14:29

alexposter написал : в лучшем случае поменяют старое Г... на такое же новое

Если ТС точно так же собирается поступить, то чему здесь удивляться?

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

27.10.2010 в 06:30:50

avmal написал : И что? Когда реконструируют будете ремонт по-новой делать?

А зачем ему делать? Жили и живут люди без РЕ, так и ещё лет 100 проживут. На наш век хватит...! :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.10.2010 в 06:36:53

Vovanchik58 написал : Жили и живут люди без РЕ, так и ещё лет 100 проживут. На наш век хватит...!

Фатализмом страдаете?

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

27.10.2010 в 07:01:38

avmal написал : Фатализмом страдаете?

Почему? Я верю в прекрасное будущее. Хотя пессимизм меня больше угнетает. Если человек понимает и хочет - зачем его переубеждать? В принципе я тоже не особо мучаюсь в своём старом доме начала 70-х годов от отсутствия третьего провода, хотя сам в этом хорошо разбираюсь. Друзья мои делали ремонт в таких же домах, и мне их не удалось уговорить на проводку с защитной землёй. Они тоже живут и радуются. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.10.2010 в 07:05:45

Vovanchik58 написал : Если человек понимает и хочет - зачем его переубеждать?

"Если понимает ..." - ключевая фраза.

Vovanchik58 написал : Друзья мои делали ремонт в таких же домах, и мне их не удалось уговорить на проводку с защитной землёй.

Видимо и сами плохо понимаете необходимость, если убедить не смогли. А потом, как я понимаю, самый главный аргумент не смогли выдвинуть - это не хотелка, а жёсткое требование нормативов.

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 838

27.10.2010 в 07:24:06

avmal написал : сами плохо понимаете необходимость

Я не вижу явной необходимости, и требования на меня действуют, как очередные возможности организовать поборы с населения, придуманные самими же производителями и продажными чиновниками. Сейчас это повсеместно так делается.