Коля-мба написал :
там походу псул не раскрылся
Скорее просчитались с толщиной зазора, ближе окно мешает поставить перемычка. Поэтому ПСУЛа не хватило на такой большой зазор, а пена его просто задвинула.
svokna написал :
Выковырять старую пену как можно глубже, удалить старую ПСУЛ ленту, запенить и
Согласен.
Потом поставить нащельник или зашпаклевать/штукатурить.
svokna написал :
.... и наклеить новую ПСУЛ ленту с расширением более 4 см.
Новый ПСУЛ уже не поставишь, т.к. он обычно ставиться перед установкой окна и самое главное, что если вы запените, то для ПСУЛа будете снова ковырять и готовить место? Хотя теоретически можно поставить ПСУЛ, дождаться пока он раскроется и упрется в четверть, а потом пенить за ним, отгибая точнее прижимая ПСУЛ.
Но это нереально.
"....Максимальную степень защиты обеспечивает лента, размер которой в герметизируемом шве не превышает 20% от высоты ее полного расширения. При расширении на 80% будут обеспечиваться пыле- и звуконепроницаемость. При любом расширении ленты пена будет защищена от УФ лучей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применение лент ПСУЛ с заведомо меньшим размером, чем необходимо в конкретном случае, может привести к нежелательным последствиям, таким как возникновение протечек, выдувание ПСУЛа сильным (ураганным) ветром, а также выдавливание ПСУЛа пеной. Качественную герметизацию и защиту шва обеспечивают только правильно подобранные по размеру ленты....."
Т.е. для щели что на фото - около 20-30мм, необходим ПСУЛ толщиной 100мм минимум. Такие бывают? И сколько они стоют денег знаете?