Влияние антифриза на котел есть, а именно на теплообменник вроде, и еще если залить в контур котла антифриз, то автоматически лишаюсь гарантии.
22.10.2010 в 21:19:15
AlexsandrST написал : На счет группы безопасности котла не уверен что лишняя, т.к. в инструкции ничего про её наличие не нашел.
группа безопасности уже есть в котле , нарисованная у вас предназначена для голых напольников
AlexsandrST написал : .Будут ли все радиаторы нормально прогреваться при данном выборе труб и радиаторов, особенно интересует радиатор второго этажа.
у вас самая классическая двухтрубная схема , краны ставьте 1/2" , балансировку делать надо по любому , да и по подводкам - я предпочитаю подключение обоих кранов снизу , тем более ваш верхний радиатор , он чаще других будет завоздушиваться , так вот при нижнем подклоючении радиатор будет теплым а при верх-низ - разморозится... , по поводу спирта или антифриза ... я одним жлобам один раз залил незамерзайку для атостекол , правда получилась засада , я залил в один из радиаторов , а она не хочет смешиваться ....радиатор стоит холодный , пришлось снимать и манипулировать в американках ))) , чугунина была ))))... би- металл не люблю , оч малое отверстие , требуется больший проток , чтоб одно и тоже кол-во тепла подвести , чем больше секциий в батарее - меньше КПД ..., но с другой стороны меньше объем заливаемой жидкости , пробки радиатора и прочие скрутки надо подматывать на паклю с силик. герметиком , ни в коем случае паронит( будет сочиться ) или силик прокладки ( может выдавить - прощай денежки )
22.10.2010 в 21:22:35
AlexsandrST написал : Влияние антифриза на котел есть, а именно на теплообменник вроде, и еще если залить в контур котла антифриз, то автоматически лишаюсь гарантии.
думаю , что это чисто для России придумали по скольку ничего натурального у нас нет , соли насыпят - вот вам и плотность , сахар - вкус этиленглюколя -пожалуйста..., по идее спец жидкость гораздо лучше - нет накипи , Ткипения выше , и тд . , но ....Россия !
22.10.2010 в 21:27:09
То есть попробовать найти качественный антифриз и не морочить себе голову с двумя контурами? Тогда другой вопрос, с чем может быть вызвано данное ограничение: "При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему от котлового контура посредством теплообменника" ?
22.10.2010 в 21:34:03
AlexsandrST написал : "При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему от котлового контура посредством теплообменника" ?
это вообще непонятное , чем трубы то не угодили ??? система отопления может быть из любого материалла - металлов , пластиков , у напольников из-за выброса горячей воды , до 115 градусов это предостережение еще можно принять к сведению
22.10.2010 в 21:37:14
AlexsandrST написал : То есть попробовать найти качественный антифриз и не морочить себе голову с двумя контурами?
боюсь , что лучше заморочить себе голову , так как опыта залития антифриза очень мало , а в том случае шишки на сантехников посыплются - утечки , да и сервисники увидят , где собака зарылась по любому поводу , а с висманном шутить не стоит ....
22.10.2010 в 21:39:12
Я тоже не понимаю, с учетом того, что на контур отопления в самом котле стоит ограничитель в 85 градусов, если не ошибаюсь. Но это выдержка из тех. паспорта.
На счет кранов 1/2 это на батареи? значит диаметр подводяших труб к батареям можно уменьшить?
22.10.2010 в 21:45:36
AlexsandrST написал : Но это выдержка из тех. паспорта.
может что не правильно поняли ??
AlexsandrST написал : На счет кранов 1/2 это на батареи? значит диаметр подводяших труб к батареям можно уменьшить?
подводки - Ф20 пропилен , или 16 сшит полетелен , 1/2 - легче балансировать
22.10.2010 в 21:48:37
AlexsandrST написал : "При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему от котлового контура посредством теплообменника" ?
Кислородопроницаемость.
22.10.2010 в 21:51:58
артур липецк написал : подводки - Ф20 пропилен , или 16 сшит полетелен , 1/2 - легче балансировать
А какая из труб будет предпочтительнее?
Информацию из тех. паспорта привел дословно.
22.10.2010 в 21:52:10
Suever написал : Кислородопроницаемость.
очень серьезный косяк ))) фашисты , мать их ! что же плохого с теплообменником станет от кислорода ??
22.10.2010 в 21:54:36
AlexsandrST написал : А какая из труб будет предпочтительнее?
ну , те кто сделал этот котел орентированы на медную систему отопления , а вы из чего сделаете - это уже ваш выбор , если задумались , то лучевая разводка полетеленом , но до коллектора опять же пропиленом
22.10.2010 в 21:57:25
Коррозия. Имеется ввиду разделять на два контура: 1 - Котел-теплообменник-обвязка сталь. 2 - Теплообменник - система - ПП. Дабы исключить "убой" котла. Я так понял данное предостережение. Тем более такие схемы есть в блочных (пром) котельных. Но в индивидуальном хозяйстве,такой изврат нафик не нужен.
22.10.2010 в 22:09:23
Suever написал : Тем более такие схемы есть в блочных (пром) котельных.
тут как бы очевидно - убивайте теплообменник , а котел как новый останется ...тоже извращение инженеров , легче систему держать в порядке , чем теплообменник реставрировать регулярно , тем более при огромных температурах
22.10.2010 в 22:26:54
прочел инструкцию , имеется такая рекомендация ( не есть запрещение!!) , но и не оговрен тип трубы ,так как армированный пропилен несет в себе именно атидиффузионную функцию в первую очередь только на наших системах отопления и очистках воды , кислород , как моська для СЛОНА....в индивидуальном хозяйстве,такой изврат нафик не нужен. кстати труба блю океан композитная иммет внутренний пекс- слой ................