Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2041404

На выходных подключил электро котел ВЭО-6М

Сразу же решил его опробовать, врубил его на 6 кВт, и был разочарован в его работе. После часов 5 работы, вода в трубах была чуть теплая, возникает вопрос, с чем это может быть связано. В систему залито около 120-130 литров антифриза "Теплый дом ЭКО".

У меня мысли такие:
1) Не хватает напряжения, так как при включении его на полную мощность свет чуть ли не в два раза меньше светить начинает. Может ВЛ никудышная, а может ввод в дом никудышный, буду менять его. Внутри дома проводка хорошая.
2) Или котел слабоват.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

  1. Данные по отапливаемой площади на сайте производителя сильно завышены. 6 квт. это реально на 60-70 кв.м. зимой для посредственно утепленного дома.
  2. Берите тестер и меряйте напряжение на котле. Если оно меньше 220 В, то и мощность будет уменьшаться пропорционально квадрату напряжения. Бытовые вводы расчитаны на 3 квт. Для 6 квт (это почти 30 А) надо делать серьезный ввод не тоньше 4-6 кв.мм.
  3. Котел все время работает или постоянно отключается по перегреву? Возможно, что у вас проблема с циркуляцией и терморегулятор его постоянно отключает.
  4. Ну и про установку температуры на терморегуляторе котла не говорю. Надеюсь она не на минимуме стоит.

Из личного опыта, котла 9 квт. вполне хватает на дом 270 кв.м. до -15 град, чтобы держать в доме +20. Правда дом хорошо утеплен и ввод мощный трехфазный. Вода нагревается через несколько минут. 6 квт. это достаточно много, ищите проблему.

  1. На котел отдельная линия, стоит автомат 32А и медный кабель 6 мм2.
  2. Вот этот процесс нужно отследить, к сожалению так тщательно не присматривался.
  3. Если речь идет о датчике воздуха, который собственно и запускает его, то там выставлен максимум (30).

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Странный котел, я посмотрел внимательно на его краткие характеристики и не нашел регулятора теплоносителя. Скорей всего, там стоит только предельный термостат на 85 град. Это минус этого котла. В любом случае, раз это котел для открытых систем, то температура на выходе котла должна быть достаточно высокой, не менее 50-60 град, иначе не будет работать естественная циркуляция. Если труба чуть теплая, то скорей всего циркуляции у вас нет и котел постоянно отключается по перегреву. Кстати, это можно элементарно увидеть по счетчику.

f1eryG написал :
Не хватает напряжения, так как при включении его на полную мощность свет чуть ли не в два раза меньше светить начинает.

Скорее всего это.
Если свет светит меньше в 2 раза, значит и котёл тоже примерно в 2 раза меньшую мощность отдаёт.
Ну а 3 кВт как раз так и будут греть систему.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Котел будет отдавать мощность в четыре раза меньше. Физика однако. P=U^2/R. Можно пофлудить, что R увеличивается с нагревом, но для ТЭНов это не сильно.

dmvt1 написал :
Странный котел, я посмотрел внимательно на его краткие характеристики и не нашел регулятора теплоносителя. Скорей всего, там стоит только предельный термостат на 85 град. Это минус этого котла. В любом случае, раз это котел для открытых систем, то температура на выходе котла должна быть достаточно высокой, не менее 50-60 град, иначе не будет работать естественная циркуляция. Если труба чуть теплая, то скорей всего циркуляции у вас нет и котел постоянно отключается по перегреву. Кстати, это можно элементарно увидеть по счетчику.

У нас в системе имеется насос для циркуляции, пробовал на минимальной скорости, максимальной, без него, разницу не заметил. На выходных замеряю напряжение, как это правильней сделать?

Ниже фото регулятора температуры (с права на фото), в идеале на нем выставляется температура, до которой необходимо прогреть помещение и котел греет его до этой температуры, затем отключается и поддерживает её.

Регистрация: 22.10.2009 Смоленск Сообщений: 1729

Только один вопрос

dmvt1 написал :
но для ТЭНов это не сильно.

(Каюсь ссылку просмотрел по диагонали)
А вы уверенны что там ТЭНы, а не электорлиз(то есть вода греется проходящим непосредственно через неё током, все наверно кипятили воду в армии кипятильником из двух лезвий или подковок)?
А в системе залит антифриз чьи показатели могут отличатся от воды (

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Да гляньте на его размер и соседнюю продукцию. Нормальный совковый электрокотел, который еще при Брежневе на этом заводе выпускали.
Если есть сильный просад напряжения, то что от бедного котла ждать. Греет он честно на свои 1.5-2 квт, но это слезы. Раз есть насос, то вопрос с циркуляцией отпадает.

Сделал замеры электричества, ситуация следующая.

Замерял днем, в сети 200 вольт, врубаю котел на полную, в сети 180 вольт! Замеряю вечером, в сети в районе 180 вольт, врубаю котел на полную, в сети 160 вольт!

На следующий день, днем, заменяем СИП, при замене меряю напряжение на всех фазах, на одной фазе оказывается 230 вольт, подключаемся к ней, врубаю котел, напряжение падает до 200 вольт! Делаю аналогичный замер вечером, в сети 200 вольт, с котлом понижается до 180.

Скорее поставь мы и другой котел (например индукционный), результат будет приблизительно одинаковый.

Что-то нужно делать с ВЛ, ну заменить мы её не в состоянии, может у кого есть ещё варианты? Как насчет стабилизатора?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Надо ставить трехфазный котел. Будет распределять мощность по фазам равномерно, да и провод можно взять для котла на 6 квт не более 5*2.5 кв.мм. От типа и принципа работы котла ничего не зависит. Закон Ома непобедим. На 200 В котел должен давать почти 85% своей мощности. Если и при таком напряжении у Вас все чуть теплое, то это говорит либо о неисправности котла, либо о неверном выборе мощности. У меня 4 квт. электрокотла хватает на баню 90 кв.м. самой лютой зимой. А дом в 270 кв.м. достаточно хорошо прогревается 9 квт. котлом. Батареи начинают неплохо греться уже минут через 10 после включения. Правда везде утепление очень приличное.

dmvt1 написал :
Надо ставить трехфазный котел.

Недавно заменена вся проводка и менять однофазную сеть на трехфазную нет возможности.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Тогда смириться с теоретической невозможность электрообогрева в Ваших условиях. Хотя я еще раз призываю Вас подумать о том, что 85% мощности (5 квт) просто обязано хватать на вполне пристойный обогрев 60-90 кв.м. Хотя судя по объему системы у Вас метров 150.

f1eryG, расскажите пожалуйста как этот котел зарекомендовал себя за прошедшие годы.