Р.С.
Р.С.
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Печора

Сообщений: 10

20.10.2010 в 14:51:48

Здравствуйте, прошу советов специалистов... При замене старой разводки по квартире на металлопластик (ванная, кухня) сантехник использовал трубу 12мм. Стояк холодной воды - металлопластиковый, диаметр 36мм. У меня 5-й этаж, газовый водонагреватель Нева 4510. Напор воды плохой. Перепады при использовании смывного бачка, стиральной машины, вобщем - классика. Есть ли смысл поменять трубу разводки на больший диаметр??? Спасет ли? Поможет ли в данном случае коллектор?

Еще проблема - фильтр-грязевик вычищаю раз в неделю. Забивается так, что напор опять же падает. Вода грязная. Самопромывной фильтр ставить отговорил опять же сантехник, сказал - нет смысла. Все равно возиться при такой воде придется.

Вобщем, спасайте!

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.10.2010 в 15:07:03

Р.С. написал : При замене старой разводки по квартире на металлопластик (ванная, кухня) сантехник использовал трубу 12мм.

Кошмар! Он бы еще гибкой подводкой бы все развел...

Р.С. написал : Стояк холодной воды - металлопластиковый, диаметр 36мм.

Тоже далеко не выдающийся...

Р.С. написал : Напор воды плохой. Перепады при использовании смывного бачка, стиральной машины, вобщем - классика.

Я бы удивился если бы было по другому...

Р.С. написал : Есть ли смысл поменять трубу разводки на больший диаметр???

Есть.

Р.С. написал : Поможет ли в данном случае коллектор?

Возможно поможет.

Отвод от стояка какой диаметр имеет?

0
Р.С.
Р.С.
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Печора

Сообщений: 10

20.10.2010 в 15:31:40

На какой диаметр менять? Отвод от стояка, страшно сказать, на глаз 16мм. Точно меньше 20мм.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.10.2010 в 15:45:06

Р.С. написал : Отвод от стояка, страшно сказать, на глаз 16мм. Точно меньше 20мм.

Жопа с ручкой... Если это единственный стояк в квартире, да еще и на горячую и холодную воду сразу.

0
Р.С.
Р.С.
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Печора

Сообщений: 10

20.10.2010 в 15:56:51

Так делать-то чего?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.10.2010 в 16:27:19

Р.С. Если есть возможность переделать отвод на потолще, то переделать. Там сразу МП или есть кусок железяки? Все что можно сделать дальше, это подсоединить коллектор и развести все от него. Соединения до коллектора, отводы/возвраты до газовой колонки делать трубой не меньше 26. Отводы 16 трубой (для одного потребителя). Коллектор взять с регулировочными вентилями и отрегулировать потоки по веткам в зависимости от важности потребителя. Для душа на полную, а унитаз можно и придавить. Но полностью от взаимовлияния скорее всего не избавитесь. Можно только минимизировать эффект.

Ну а с грязной водой даже не подскажу как лучше поступить. Она явно ни в какие нормы не укладывается...

0
Р.С.
Р.С.
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Печора

Сообщений: 10

20.10.2010 в 17:00:45

Со стояка короткий отвод вбок (задействован) и один вверх, т.к. последний этаж (этот заглушен). Кстати, его можно задействовать вместо бокового? Диаметр отвода такой же 36мм, а уже в него, как я понимаю, вкручен еще один на 16мм. Дальше грязевик с краном и труба 12мм. Могу сфотографировать, т.к. я не сильно там разбираюсь.

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

20.10.2010 в 19:24:49

Р.С. написал : Самопромывной фильтр

В вашем случае он просто не обходим, не учто охота каждую неделю откручивать гайку у фильтра, не проше краник открыть и все само прочиститься.

0
Р.С.
Р.С.
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Печора

Сообщений: 10

20.10.2010 в 19:55:55

фото стояка:

хостинг фотоальбомов

0
Р.С.
Р.С.
Новичок

Регистрация: 20.10.2010

Печора

Сообщений: 10

20.10.2010 в 19:58:28

SVKan написал : отводы/возвраты до газовой колонки делать трубой не меньше 26.

Кстати, колонка не взлетит из-за этого?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.10.2010 в 20:06:43

Р.С. написал : Напор воды плохой.

Немудрено:

Р.С. написал : фото стояка:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу