stroika написал : не мой всё-таки инструмент
Краденый ? В порядок приводим :) Починил иль нет ?
25.10.2010 в 23:53:56
stroika написал : не мой всё-таки инструмент
Краденый ? В порядок приводим :) Починил иль нет ?
26.10.2010 в 00:20:28
dmitriev01 написал : Вы пропустили это :
Не пропустил. Констатировал.
dmitriev01 написал : Вот я конкретно и посмотрел, а какие клеммники в щитовых не принимают моно жилу ???
А это надо смотреть в спецификации.
dmitriev01 написал : Нет там ничего про это, можете спросить в "Электрике" .
Я вам и без "электрики" напомню: п. 4.1.9 ПУЭ. Так конечно обтекаемо "как правило", но в таком случае монтаж выполняется однотипно, а вас то снизу, то сверху.
in my humble opinion
26.10.2010 в 00:48:32
Kvost написал : Я вам и без "электрики" напомню: п. 4.1.9 ПУЭ.
Вот полностью этот пункт : 4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. ??? Какое отношение этот пункт имеет к данному случаю ?
Kvost написал : А это надо смотреть в спецификации.
В силовом распределительном щите любой клеммник принимает моножилу. Давайте перейдём лучше на обсуждение прекраснейшего перфоратора от AEG, счастливым обладателем коего, я надеюсь станет мой земляк - stroika
26.10.2010 в 01:21:45
dmitriev01 написал : Какое отношение этот пункт имеет к данному случаю ?
Вот: ПУЭ 3.1.6. "Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, КАК ПРАВИЛО, к неподвижным контактам". Размыто. Завтра ещё пороюсь, было.
dmitriev01 написал : В силовом распределительном щите любой клеммник принимает моножилу.
Не любой :)
in my humble opinion
26.10.2010 в 01:31:09
Kvost написал : Завтра ещё пороюсь, было.
Друг, не тратьте зря время, всё это не раз обсуждалось в "Электрике". Нигде нет запрета на подачу питания сверху или снизу АВ или УЗО, более того при покупке любого нормального УЗО, к нему идёт схема, где изображены способы подключения, там нарисованы питающие провода и сверху и снизу :)
26.10.2010 в 07:58:13
dmitriev01 написал : Краденый ? В порядок приводим Починил иль нет ?
да откуда мне знать краденый иль нет, попросил поработать а он работать отказывается:(
26.10.2010 в 08:02:00
stroika написал : а он работать отказывается
Самое главное - теперь Вы на деле убедились,что они ломаются.:)
26.10.2010 в 09:25:56
stroika написал : а он работать отказывается
Не починил значит ? Тебе надо в первую очередь прозвонить на целостность кабель питания . Сможешь. Тестера и моргасика у тебя наверное нет, а индикатор рабочий есть ?
26.10.2010 в 10:13:28
могут и щетки сноситься, что там говорит индикатор на перфе красный или зеленый светит
26.10.2010 в 10:31:22
Стройка, если тема перфа для тебя еще актуальна, могу сделать цену очень интересной, не как на сайте hammer.md (насчет цен на нем я тебе объяснял)...к примеру Hitachi DH45MR - 625 eur. Есть еще 5-6 других моделей
26.10.2010 в 15:20:43
2HOPF спасибо за предложение мне хитачи вообще не нравяться, даже внешне, ну очень они гламурные
меня АЕГ сильно зацепил
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу