Суть: однокомнатная квартира в четырехквартирном домике. Ставится новый (двухтарифный) счетчик, бойлер, оборудуется санузел (его нет вообще). Хочется сделать правильно, безопасно и красиво. На данный момент присутствует небольшое количество открытой медной проводки, сделанной 1,5мм кабелем. Один из немногих случаев, когда известна разрешенная мощность:D: 6 кВт (принимаю ток

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

06.06.2006 в 13:09:33

2DMack

Смысл в схеме есть - видно что и как у вас подключено, сразу. Не надо бегать по строчкам и выискивать что же там у нас еще подключено в эту группу...

На счет ящика - в ящике, в котором места впритык очень неудобно работать. АВВ - это лотерея, незавсимо от мест покупки на территории союза.

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

06.06.2006 в 13:22:44

А можно попобдробнее про "лотерею" от АВВ?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

06.06.2006 в 14:31:48

2ASM

Строки из древнего анекдота: "дети у вас хорошие, а все что вы делаете руками..." АВВ - частенько подделывают, многую продукцию выпускают на наших заводах. Так зачем переплачивать за марку, если можно купить отечественную продукцию - качество будет ну, если не такое же, то очень близкое, а может быть и выше. А цена будет разниться значительно. Более ли менее, если уж платить за импортные вещи - легран, шнайдер(серия multi9), копп, сименс...

0
DMack
DMack
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 790

07.06.2006 в 09:20:30

Спасибо отозвавшимся в лице одного DMC;) В сему внесены изменения, да и прикуплено все:

  • УЗО на бойлер заменено на 10 мА,

  • куплены Леграновсие Din-клемники по 200руб :)

  • ящичек попробую приобрести на 18 модулей (по Инету там они вроде есть),

  • в связи с некоторым предполагаемым развитием схемы, не обозначенным в посте, принято решение поставить на входе селективное УЗО.

Так вот о последнем. Много лет покупаю электрику в Крокусе. 20% скидка привязала к ним намертво;). Выяснилось, что приобрести селективное УЗО просто так на рынке (Синдика-О), да и в центральных магазинах, нельзя в принципе - только заказ. Более того, АВВ затеяли новую линейку и не запустили такой хрени в производство (а старое, есс-но, сняли:D). Таким образом придется ставить Легранд на 40А. Страшного в этом ничего не вижу - запас будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123254

07.06.2006 в 10:49:38

2DMack

  • входное УЗО д.б. на ступень больше тока автомата.
  • возможно селективное на 100ма... или.... входное не ставить, но защитить группы 2,3,4 индивидуальными УЗО (... или комбинируя)

Ответы:
2) -грозоразрядник - хотя лучше в отдельном боксе перед осн щитком.

  • реле контроля напряжения по нижнему и по верхнему пределам.
  • устройство контроля искрения (америкосы очень любят) - защита от пожара из-за плохого контакта в шнуре/розетке

3) Я бы не мудрствуя оставил запас не менее чем в два раза - как показывает жизнь и его часто мало бывает...

0
DMack
DMack
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 790

08.06.2006 в 09:55:36

bv написал : входное УЗО д.б. на ступень больше тока автомата.

Так и получилось. Рассматриваю изначальный вариант, как свою ошибку!

bv написал : возможно селективное на 100ма... или.... входное не ставить, но защитить группы 2,3,4 индивидуальными УЗО

Поздно, доктор ;), да и дороже получится, а сверхсмысл такого есть?

bv написал : Я бы не мудрствуя оставил запас не менее чем в два раза - как показывает жизнь и его часто мало бывает...

Спасибо, подумаю еще 7 раз. Мысль кажется здравой.

bv написал : -грозоразрядник - хотя лучше в отдельном боксе перед осн щитком.

Любопытный факт. Большинство людей знает это слово, но не реальность... Поиск дает в лучшем случае информацию по защите слаботочных сетей. Может чем поделитесь?

bv написал :

  • устройство контроля искрения (америкосы очень любят) - защита от пожара из-за плохого контакта в шнуре/розетке

А можно поподробнее? Теория и где купить (ведь действительно важно с т.з. пожарной безопасности). Я толком накопал только этот рекламный флуд: http://www.evrikor.ru/first.htm.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25418

08.06.2006 в 10:19:59

DMack

Ввод от ВЛ? Один ввод в дом или 4 ввода? Если ввод общий, то какая разрешённая мощность у соседей и как будете "делить" фазы?

[QUOTE]известна разрешенная мощность: 6 кВт (принимаю ток

0
DMack
DMack
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 790

08.06.2006 в 11:33:15

ВТБ! написал : Ввод...

Примерно так: Сейчас счетчики стоят в доме. Состояние можно оценить по фото:D Далее счетчики (4шт) будут заменены и вынесены на эл.столб в отдельный короб. Оттель мне самому придется тащить кабель. [Попричитаю. Соседи хрен что сделают, копать в сосновом лесу - кайф. Бронированный кабель там (Литва) в 3-4 раза дороже, чем в Москве. С соседями надо соглавовывать (письменно) подвод к стене и проводку по ней. Р-р-р!] Штатные электрики привинтят кабель к счетчику. Соответственно подводка однофазная, каждой твари по паре проводников;) У соседей разрешенная мощность - по 4кВт.

Честно говоря, я думал с ними скорешиться на многожильную броню до здания, а там раздать всем от коробки. Однако возникает проблемка несанкционированного высасывания эл-ва (оно в 3 раза дороже, чем в России) у любимого соседа. Так что, видимо, нереально. С трубами связываться неохота, нет знаний/навыков.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25418

08.06.2006 в 11:46:06

DMack

Сейчас ввод от ВЛ воздушкой к дому или 4 ввода воздушкой? А Вы хотите сделать 4 кабельных ввода за свой счёт? Оно того стоит?

Не проще СИП'ом воздушку только для себя? Надёжно, безопасно - и не подключатся незаметно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123254

08.06.2006 в 11:51:26

DMack написал : а сверхсмысл такого есть?

Если будет утечка на линиях не защищенных индивидуальными УЗО, то сработает общее - и электричества не будет везде. Пока не найдёте группу с утечкой щелкая двуполюсными автоматами....

Кстати если все группы с УЗО, то автомат на группу - можно 1 полюс...