Суть: однокомнатная квартира в четырехквартирном домике. Ставится новый (двухтарифный) счетчик, бойлер, оборудуется санузел (его нет вообще). Хочется сделать правильно, безопасно и красиво.
На данный момент присутствует небольшое количество открытой медной проводки, сделанной 1,5мм кабелем.
Один из немногих случаев, когда известна разрешенная мощность:D: 6 кВт (принимаю ток
Строки из древнего анекдота: "дети у вас хорошие, а все что вы делаете руками..."
АВВ - частенько подделывают, многую продукцию выпускают на наших заводах.
Так зачем переплачивать за марку, если можно купить отечественную продукцию - качество будет ну, если не такое же, то очень близкое, а может быть и выше. А цена будет разниться значительно.
Более ли менее, если уж платить за импортные вещи - легран, шнайдер(серия multi9), копп, сименс...
Спасибо отозвавшимся в лице одного DMC;)
В сему внесены изменения, да и прикуплено все:
УЗО на бойлер заменено на 10 мА,
куплены Леграновсие Din-клемники по 200руб :)
ящичек попробую приобрести на 18 модулей (по Инету там они вроде есть),
в связи с некоторым предполагаемым развитием схемы, не обозначенным в посте, принято решение поставить на входе селективное УЗО.
Так вот о последнем. Много лет покупаю электрику в Крокусе. 20% скидка привязала к ним намертво;). Выяснилось, что приобрести селективное УЗО просто так на рынке (Синдика-О), да и в центральных магазинах, нельзя в принципе - только заказ. Более того, АВВ затеяли новую линейку и не запустили такой хрени в производство (а старое, есс-но, сняли:D). Таким образом придется ставить Легранд на 40А. Страшного в этом ничего не вижу - запас будет.
bv написал :
входное УЗО д.б. на ступень больше тока автомата.
Так и получилось. Рассматриваю изначальный вариант, как свою ошибку!
bv написал :
возможно селективное на 100ма... или.... входное не ставить, но защитить группы 2,3,4 индивидуальными УЗО
Поздно, доктор ;), да и дороже получится, а сверхсмысл такого есть?
bv написал :
Я бы не мудрствуя оставил запас не менее чем в два раза - как показывает жизнь и его часто мало бывает...
Спасибо, подумаю еще 7 раз. Мысль кажется здравой.
bv написал :
-грозоразрядник - хотя лучше в отдельном боксе перед осн щитком.
Любопытный факт. Большинство людей знает это слово, но не реальность... Поиск дает в лучшем случае информацию по защите слаботочных сетей. Может чем поделитесь?
bv написал :
устройство контроля искрения (америкосы очень любят) - защита от пожара из-за плохого контакта в шнуре/розетке
А можно поподробнее? Теория и где купить (ведь действительно важно с т.з. пожарной безопасности). Я толком накопал только этот рекламный флуд: http://www.evrikor.ru/first.htm.
Примерно так:
Сейчас счетчики стоят в доме. Состояние можно оценить по фото:D
Далее счетчики (4шт) будут заменены и вынесены на эл.столб в отдельный короб. Оттель мне самому придется тащить кабель.
[Попричитаю. Соседи хрен что сделают, копать в сосновом лесу - кайф. Бронированный кабель там (Литва) в 3-4 раза дороже, чем в Москве. С соседями надо соглавовывать (письменно) подвод к стене и проводку по ней. Р-р-р!]
Штатные электрики привинтят кабель к счетчику.
Соответственно подводка однофазная, каждой твари по паре проводников;)
У соседей разрешенная мощность - по 4кВт.
Честно говоря, я думал с ними скорешиться на многожильную броню до здания, а там раздать всем от коробки. Однако возникает проблемка несанкционированного высасывания эл-ва (оно в 3 раза дороже, чем в России) у любимого соседа. Так что, видимо, нереально. С трубами связываться неохота, нет знаний/навыков.
Если будет утечка на линиях не защищенных индивидуальными УЗО, то сработает общее - и электричества не будет везде.
Пока не найдёте группу с утечкой щелкая двуполюсными автоматами....
Кстати если все группы с УЗО, то автомат на группу - можно 1 полюс...