Так у вас прям гладко получается. Ничего не забыли;)?
24В- вы аккумы я так понимаю последовательно соеденить хотите, значит будет падение отдачи
100% КПД Это вряд ли
10 лет, тож перебор.
А так ваши расчеты идеальны для идеальной системы:)
28.10.2010 в 16:54:29
Так у вас прям гладко получается. Ничего не забыли;)?
24В- вы аккумы я так понимаю последовательно соеденить хотите, значит будет падение отдачи
100% КПД Это вряд ли
10 лет, тож перебор.
А так ваши расчеты идеальны для идеальной системы:)
28.10.2010 в 17:48:28
Владимир, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А ПО НИМ ХОДИТЬ. Это Вам говорит человек, у которого в заведовании за сотню бесперебойников от 4 кВА (старинный, самый хилый, рантайм при полной мощности 1 час) до монстров POWERWARE 9355-30 с дополнительными батареями (30 кВА, 3фазы вход и выход, при полной загрузке без доп. батарей - рантайм 1 час, с ними - более трёх). Во-первых, добавьте как минимум 25% ёмкости. Во-вторых, ИБП с батареями от 12 до 36 Вольт НЕ РАССЧИТАНЫ молотить сутками, разве что нагрузка - на уровне 20 Ватт. В-третьих, а какой, собственно, инвертор Вы собираетесь использовать? От "бытового" ИБП? Крякнет. Он не рассчитан долго молотить. Для начала понадобится силовые элементы ставить на душевные теплоотводы. И много прочих мелочей - там абсолютно всё сделано по ринципу "разумной достаточности" в буржуйском понимании. Во-вторых, а о зарядке АБ Вы подумали? Или не выдержат опять же силовые элементы, или будет хронический недозаряд аккума. Дальше. Аккумуляторы (свинцово-гелевые), которые Вы купите, в лучшем случае "пятилетние" (а скорее "однолетние" по факту). "Десятилетние" Вы замучаетесь искать, а реально качественные с гарантией того разве что в фирмах, занимающихся ИБП найдутся. И стоить будут совсем других денег. Вроде чем "Мерс" отличается от "Жигуля" - те же 4 колеса и тоже ездит, причём тоже на бензине. А деньги другие. Далее. В мощных ИБП, в которых рантайм растягивается на несколько часов, батареи высоковольтные. Там как минимум 16 батарей по 12 Вольт последовательно (это в трансформаторных, 5й категории). А двойного преобразования, 9й категории - либо 32, либо 36 аккумов. Это сделано для минимизации тока. А при работе от "низковольтной" батареи она прослужит на порядок меньше...
Аккум на 75А/ч нормального качества будет стоить не менее 8 тысяч руб, это если в правильном месте. "Пятилетний".
28.10.2010 в 18:18:51
Vladimir_Vas написал : Я же указал - мне вход нужен трехфазный - а выход пусть будет однофазным и маломощным.
А если... взять три зарядника , каждый на свою фазу, выхода запараллелить и на вход аккумулятора от UPS? Вроде складно...
28.10.2010 в 20:52:17
Vladimir_Vas написал : В доме критическими потребителями является котел отопления с насосами и холодильник. Нужны типовые примеры организации резервного питания на аккумуляторах с длительностью работы сутки-двое в обесточенном режиме и в режиме полного преобразования при наличии напряжения в питающей сети. Можете помочь советами, ссылками?
Совет первый:Сосчитайте аккуратно мощность, которую хотите резервировать в течении суток - двух. Совет второй: Сосчитайте Какую сумму планируете потратить? Отсюда и плясать можно
28.10.2010 в 21:57:33
Vladimir_Vas написал : . Бензогенераторы не рассматриваются, по крайней мере в автоматическом режиме.
Почему ??? Самое лучшее решение.
29.10.2010 в 09:03:25
dmitriev01 написал : Самое лучшее решение.
Есть генератор, но нет мощного УПСа, ИМХО незачем. Ну отключат сеть часов на 12 - система не разморозится, запускаем генератор и поднимаем температуру допустим до 25-27 градусов. Как опустится до 18 - повторный цикл. УПС только немного продляет время остывания, существенно на ситуацию не влияя.
29.10.2010 в 11:58:15
Vladimir_Vas написал : Резервное питание загородного дома
Посмотрите здесь.
01.11.2010 в 18:15:38
avmal написал : Посмотрите здесь
Ага, спасибо. Кстати, вариант Дача 3000 на 7 часов - по цене подходит. Это при 300 Вт - почти 60 часов будет - то что надо.
Одинец написал : Это Вам говорит человек, у которого в заведовании за сотню бесперебойников
Хорошо, когда есть опытный специалист! Тогда Вам вопрос - а почему, собственно, обязательно гелевые? Почему нельзя стартерные автомобильные? Чисто статистически, аккумулятор будет работать в крайне комфортных условиях. Теплый гараж - нет холодных пусков, нет стартерных режимов. Выделение водорода при зарядке решается просто - помещаем батареи в герметичный бокс с вентиляцией прямо на улицу. Да и современные умные зарядники не чета автомобильным. Цикличность - ну раз-два в неделю на пару-тройку часов. Раз в год - на сутки.
dmitriev01 написал : Почему ??? Самое лучшее решение.
А чего хорошего? Сплю я чутко - в деревне ночью если генератор сам заведется - я обязательно проснусь. А дальше - ночь пропала. Выноси генератор - не выноси, он шумит. А я от шума как раз за город и перебираюсь. Вопрос второй - с ДВС имел немалый опыт работы. Не очень я доверяю бесконтрольному автозапуску. Да еще зимой, да и работаем мы пока с супругой - т.е. днем в будни - там никого. Не, это не вариант.
01.11.2010 в 19:25:16
Одинец написал : Во-вторых, ИБП с батареями от 12 до 36 Вольт НЕ РАССЧИТАНЫ молотить сутками, разве что нагрузка - на уровне 20 Ватт. В-третьих, а какой, собственно, инвертор Вы собираетесь использовать? От "бытового" ИБП? Крякнет.
как самопальщик - пользую ИБП - поверком кинга 800 - оборудован внешними АКБ. напруга 24в - последовательно 2 аккумулятора. ставил Тудор Миллениум для тяжелых условий - они до сих пор живые - на авто. а вот титан - тот же титаник - крякнула пара = ежегодно по литру дистиллята в каждый аккумулятор лить надо. выкипает. поставил Варту сильвер динамик - теперь балдею.
Тудору ни капли не доливал. держит отлично. молотит пока нужно.котел настенный, освещение по всему дому на сберегайках (по 45-55 ватт = здоровенные) - выкладывал на форуме.
так что про то, что домашние упс-ки не вытянут - неверно ;).
ps для надежного бесперебойного энергоснабжения - только система СМАРТ, но она по карману бьет :(.