15.06.2015 в 16:59:58
minal1944 написал : Конечно, не УЗМ-51, а ВАР-М01.
данный девайс я не знаю, но для всех ихвестных мне устройств, для которых направление питания указано - это критично. Так что ответ прежний.
15.06.2015 в 22:50:21
minal1944 написал : В инструкции к ВАР-М01написано, что фазовый провод нужно пропускать через устройство сверху вниз. Вопрос: если пропустить снизу вверх, насколько это проблематично будет? Собрал щит и, по-разгильдяйству, сделал снизу вверх. Вот думаю, переделывать или оставить так?
оставить.
этот девайс амперметр + вольтметр в одном корпусе. мощность он показывать не умеет, так что на взаимное расположение вектора тока и вектора напряжения ему должно быть пофиг. Короче, как токовый провод через него не пропускай - показания обязаны быть одинаковыми
15.06.2015 в 23:02:50
Solovey написал : Короче, как токовый провод через него не пропускай - показания обязаны быть одинаковыми
Поддерживаю. Разница если и будет, то в пределах погрешности
16.06.2015 в 14:04:14
Solovey, ksiman, большое спасибо, а то я уже собрался переделывать, а у меня там ПуГВ 10мм2. Очень не хочется :)
04.07.2015 в 01:19:21
Chint не так давно начал продавать свое реле NJB1-Y на алиэкспресс
22.07.2015 в 11:49:43
есть идея поставить УЗМ до счетчика, прикрыв все это дела IEKовским пластиковым боксом для опломбировкино возник вопрос - каков ресурс работы УЗМ? 5 лет? 10.. или же оно защитит квартиру и сразу падет смертью храбрых при первом перекосе фаз, который возникает каждый вечер из-за соседей с автоматами 40/60А вместо положенных 25 О_осчетчик АBB, в паспорте написано про лимит 260в..
22.07.2015 в 11:52:02
hugs, до счетчика вам не даст поставить энергосбыт. Подумайте сами - кто будет платить за потребляемую им мощность, пусть даже небольшую?
Тем более что для энергосбыта - это всего-лишь потребитель.
29.07.2015 в 19:40:25
Подскажите,пожалуйста, какой кондёр купить и перепаять для узм-51м которая глючит? Выключает питание, хотя напряжение несильно завышено. И хочу купить в новую квартиру узм. Есть ли смысл перепаивать сразу же кондёр?Покупать планирую в электронщике. Спасибо! :popcorn
30.07.2015 в 09:51:31
mikron написал : Выключает питание, хотя напряжение несильно завышено.
а не пробовали уставку верхнего уровня напряжения увеличить?
30.07.2015 в 09:54:29
hugs написал : О_осчетчик АBB, в паспорте написано про лимит 260в..
Думаете он при напряжении 261 В взорвётся с красочным фейерверком? :a Не, я думаю, при выходе напряжения за эти пределы просто класс точности измерений счётчика не будет обеспечен (будет считать с чуть большей погрешностью) и больше ничего страшного не произойдёт.
30.07.2015 в 10:12:29
Alexiy написал :
mikron написал : Выключает питание, хотя напряжение несильно завышено.
а не пробовали уставку верхнего уровня напряжения увеличить?
Так и сделал, но некрасиво это как-то))) Думаете так и ничего не делать? Хотелось бы переделать, чтобы работало как надо! :help
31.07.2015 в 16:21:42
mastak написал :
Барристер написал : Год проработал узм-51м, было раз 10 реальных отключений. Спас пару раз. Но... выключился, горит красная лампа. На манипуляции не реагирует. Куплю новый...
Присылайте, отремонтируем
А можно скидку вашего
31.07.2015 в 17:08:53
Меня давно мучает вопрос.. зачем сделано периодическое включение УЗМ через 10 сек / 6 мин даже если причина срабатывания не устранена?
Это же капец какой-то получается..
31.07.2015 в 19:08:36
Реле не включится до нормализации напряжения.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.11.2015 в 15:27:03
господа, за три месяца эксплуатации УЗМ-51М оное срабатывало три раза. Без видимых причин (напряжение не скакало) Пороги стоят 265-170. Предпоследний раз вырубилось, мигал (или горел - не помню уже) красный светодиод. Подкрутил верхний порог напряжения - включилось. Сегодня вырубилось полностью - никаких светодиодов не горело, тупо мертвое. Включилось после перезапуска головного автомата. Напрягает периодичность между отключениями - примерно 30 дней, плюс-минус. Брак? Барабашка?) ну и еще вопрос - если поставлю максимальные пороги отключения, верхний и нижний (хочу проверить на все 100%, так скзать)) - как это может отразиться на защищаемых потребителях?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу