motoroller
motoroller
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Москва

Сообщений: 66

29.10.2010 в 02:24:40

По квартире проложен кабель с маркировкой: *Kerben* Megaline 6 S Enhanced 4 P LSOH 11/06 01247 Поиски в Гугле и Яндексе результата не дали. Как понять, на что способен этот кабель? От этого будет зависеть, какие розетки устанавливать и какой маршрутизатор (100/1000) ? Легранд предлагает выбор аж из 5 розеток 1)Розетка RJ45 Valena 1 выход Кат.5e UTP монтаж на захватах 2)Розетка RJ-45 Valena одинарная Кат.5e STP монтаж на винтах
3)Розетка RJ-45 Cat.6 STP (монтаж на винтах) 4)розетка 1хRJ-45 ISDN 300MHz 8кон. 5)Розетка RJ45 Valena 1 выход Кат.6 UTP Что брать?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.10.2010 в 03:01:24

если денег не жалко, берите 6 категории, но прожимать надо тщательно Легранд... (недавно обжимал сеточку, 6я категория, Леграндовские розетки, половина портов не шла на Флюке, хотя контакт был, исправлялось дожимом жил...) 1000 должна и на 5 категории завестись в рамках квартиры

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

29.10.2010 в 10:17:16

Если позволяют деньги - поставьте 6ю категорию, которая соответствует дизайну.

0
motoroller
motoroller
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Москва

Сообщений: 66

29.10.2010 в 13:46:09

Внутри квартиры я уже больше ничего развести не смогу. В лучшем случае, могу проложить другой кабель от щитка на этаже до щитка в квартире. Так, какой категории у меня внутри то кабель? :) Можно как-то по этим надписям понять? И, которую из Легранда брать?

Def461 написал : которая соответствует дизайну.

А что вот это значит?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.10.2010 в 23:49:29

motoroller написал : Так, какой категории у меня внутри то кабель?

вроде шестой, фотку выложите в полупорошеном виде

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

30.10.2010 в 00:12:31

motoroller написал : А что вот это значит?

Значит, что цвет розеточных модулей может сильно отличаться от остальной фурнитуры

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

30.10.2010 в 09:13:40

Обычно кабель 6-ой категории имеет внутри центрирующий стержень из пластика, чтобы не нарушать сильно взаимное расположение пар при изгибах.

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

30.10.2010 в 09:45:28

Перец написал : имеет внутри центрирующий стержень из пластика

Не путайте с 7й :) Шестая дистанцера не имеет года два минимум, даже у самых премиум-брендов.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.10.2010 в 15:48:48

Def461 написал : Шестая дистанцера не имеет года два минимум, даже у самых премиум-брендов.

...что то мне еще шестерка без крестообразного разделителя не попадалась...

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

30.10.2010 в 20:52:19

Могу нашинковать Мёллер, Амп и китаёзу, пофотографировать и прислать :) Не далее, как вчера разделывал-с :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.10.2010 в 23:16:28

Def461 написал : Могу нашинковать

нашинкуйте плиз (и желательно результаты тестирования кабеля на 6-ю категорию, NEXT)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.