31.10.2010 в 00:15:34

Здравствуйте! Решаю вопрос по увеличению лимита мощности до 130 кВт, сейчас - 70 кВт. Энергетика у нас нет. Я механик. Линия (0,4 кВ)проложенная от ТП до вводного щита выполнена СИП сечением 95 кв.мм. Энергетики хотят заставить поменять этот провод на аналогичный, сечением 120 или 150 кв.мм. а это по их словам влечет за собой и установку новых усиленных опор. Я посчитал силу тока для трехфазной цепи. у меня получается 198 А. В таблицах ПУЭ я что-то запутался. Подскажите, пожалуйста, на какую максимальную нагрузку расчитан существующий СИП 95 кв.мм. и какую таблицу ПУЭ смотреть? Может дадите ссылку на методику подобных расчетов?

Заранее спасибо.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

31.10.2010 в 01:45:59

ГОСТ 13109-97 . п5.2

http://www.itek-a.su/page/sip11.html -токи на каждых 100 метрах (95 кв.мм, 198 А) вы будете терять 6.5 Вольт...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.10.2010 в 01:53:11

Смотрите заводские параметры на соответствующий провод, так вернее будет. Так же стоит учесть потери на передачу. Ампер на 250-300 можете рассчитывать. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.