Доброго времени суток!

Помогите разобраться. Квартира в доме П46М 2003г. На вводе 1 фаза. Провод - 10мм2. Вводный автомат на 63А. Счетчик Mercury 200.

ЖЭК говорит что максимальная мощность - 11-13кВт. Электрик утверждает, что 25-30кВт. Кто прав?

Хочу ставить проточный нагреватель на 8-8.5 кВт + эл. плита и т.д.

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.11.2010 в 00:03:47

А посчитать не судьба? P=U*I В Вашем случае - 220*63=13860, т.е. 13кВт 860Вт Косинус фи и прочие заморочки в расчет не берем Если АВ с хар-кой С, то ситуация более радостная - 63*1,4*220=19404 или 19кВт 404 Вт

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

03.11.2010 в 00:14:25

AlexMax написал : Если АВ с хар-кой С

Это характеристика по КЗ, причем она здесь? 13,86 кВт. Можно уточнить у инженера ЖЭКа. А электрика - гнать в шею.

0
lexus
lexus
Новичок

Регистрация: 19.10.2010

Москва

Сообщений: 10

03.11.2010 в 00:16:18

С математикой/физикой в школе проблем не было, на "характеристики АВ" это уже сложнее. Ок, спасибо. Буду выяснять характеристики своего АВ.

0
lexus
lexus
Новичок

Регистрация: 19.10.2010

Москва

Сообщений: 10

03.11.2010 в 00:17:36

Ну вы уже определитесь:)

0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

03.11.2010 в 00:37:16

Impuls написал : Это характеристика по КЗ, причем она здесь?

Может стоит почитать хотя бы этот faq.

lexus написал : Ну вы уже определитесь

13кВт, но в зависимости от характеристики вводного автомата на некоторое время потребляемая мощность может быть больше. Самые распространенные автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.11.2010 в 00:49:51

Runc написал : Может стоит почитать хотя бы этот faq.

В каком месте?

Runc написал : Самые распространенные автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.

Сами придумали или в утренних газетах прочитали?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

03.11.2010 в 01:07:16

Runc написал : Может стоит почитать хотя бы этот faq.

Читаем:

Нормируемые параметры для B, C и D следующие:

  • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.

Т.е., для всех трех характеристик. Причем здесь конкретно С?

Runc написал : автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.

15,66 - из того же "фака". И это в любом случае превышение разрешенной максимальной мощности (судя по номиналу вводного АВ).

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.11.2010 в 06:17:10

Интересно, а счетчик с максимально допустимым током в 60А на каком потреблении как быстро сдохнет?

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.11.2010 в 07:22:56

Impuls написал : Т.е., для всех трех характеристик. Причем здесь конкретно С

Если это любимые ИЭКи, то их С - 1,4 от номинала. ГОСТ, не ГОСТ, а у китайцев свое понимание этого документа Вообще, это есть в ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.11.2010 в 07:40:05

AlexMax написал : Если это любимые ИЭКи, то их С - 1,4 от номинала.

Тепловой расцепитель и электро - магнитный расцепитель разные вещи.

0