Электрик сделал 2 доп. розетки: в одну будет подключаться стирльная машина, в другую - фен. Сегодня посмотрел, что за провод он использовал. Трехжильный медный кабель, диаметр жилы 1-1.2 мм. Не маловато, особенно для стиралки?
07.11.2010 в 13:30:39
Электрик сделал 2 доп. розетки: в одну будет подключаться стирльная машина, в другую - фен. Сегодня посмотрел, что за провод он использовал. Трехжильный медный кабель, диаметр жилы 1-1.2 мм. Не маловато, особенно для стиралки?
07.11.2010 в 13:42:49
Каков номинал АВ, защищающего эту линию? 1,5 мм^2 (тоньше - вряд ли) для стиралки впритык, но пойдет, под АВ 10А.
07.11.2010 в 13:49:29
bvn-2005 написал : диаметр жилы 1-1.2 мм.
Вообщето маловато, если предполагался провод 1,5кв то диаметр = 1,38
07.11.2010 в 14:00:04
Минимум 1,5 мм2, Автомат 16А, УЗО, подключение к шине выравнивания потенциалов. И фен в ванне это очень рискованно.
07.11.2010 в 16:20:33
AndyMirror написал : подключение к шине выравнивания потенциалов
Уравнивания. Розетки подключаются к шине PE, а не УП
07.11.2010 в 17:07:49
Impuls написал : Уравнивания. Розетки подключаются к шине PE, а не УП
Так они, вроде, к обеим подключаются?
07.11.2010 в 20:04:38
AndyMirror написал : Так они, вроде, к обеим подключаются?
К системе уравнивания потенциалов подключаются СТОРОННИЕ проводящие элементы: трубы, металлические части оборудования, арматура и пр. В квартире делается дополнительная СУП, объединяющая металлические элементы сантехобрудования. Ставится коробка (КУП), в которой находится шина, на которую сводятся PE-проводники и от которой идет провод на шину PE в щите.
08.11.2010 в 08:37:46
Из всего вышесказанного понял одно: провод тонкий, менять. Правильно?
08.11.2010 в 08:42:46
Impuls написал : К системе уравнивания потенциалов подключаются СТОРОННИЕ проводящие элементы
"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток."
Следование моим советам вредит кошельку
08.11.2010 в 10:37:17
bvn-2005 написал : Из всего вышесказанного понял одно: провод тонкий, менять. Правильно?
По Вашему описанию не понять... Возьмите кусочек провода известного сечения (1,5 мм кв.) и сравните с проложенным. 1,5 мм кв.- вполне достаточно для подавляющего большинства стиральных машин. Да,- максимальный номинал АВ -16А, необходим ВДТ(УЗО) и заземляющий проводник (по возможности).
08.11.2010 в 16:00:08
ПPOPAБ написал : По Вашему описанию не понять... Возьмите кусочек провода известного сечения (1,5 мм кв.) и сравните с проложенным.
Я вполне доверяю штангенциркулю. При диаметре 1.2 мм площадь сечения 1.13 кв. мм. Что меньше, чем 1.5. Или есть какие-то тонкости?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу