Погуглив несколько дней, почитав форумы, и не найдя ответы на интересующие меня вопросы, решил написать здесь.
Имеем: дом П-68, 1981г, 16 этажей башня, блок из 3х квартир (все на одной фазе). Выключатель кнопочный квадратный АП-50 (50А) на все три квартиры за ним в т.ч. и мой счетчик Меркурий-2000, от счетчика провод медь 3мм в диаметре (подозреваю, что то 6мм2).
Далее идут три параллельно включенных советских черных автомата:
большой 40А на электроплиту, маленький 25А на розетки, маленький 16А на свет.
Проводка в квартире: электроплита мощностью 5,5кВт подключена (внимание!) тремя отдельными жилами меди 2,5мм2 в металлической оплетке. Розетки - алюминий 2,5мм2, свет - алюминий 1,5мм2.
Проблема:
Смущает неадекватность проводки под электроплиту и неадекватность защитного автомата, неадекватность защитных автоматов на розетки и свет.
Что еще надо в квартире подключить:
2 кондиционера по 1кВт, стиралку и посудомойку по 2,3 кВт, микроволновку, электрочайник по 1кВт.
Ограничения:
8кВт на квартиру выделенной мощности, пакетник 50А на три квартиры, электрики периодически снимают с реек все доп. автоматы номиналом более 25А. Капремонт с заменой всей провдки в 2014 году.
Созрело решение:
Розетки и свет под один старый черный автомат 16А. Чтобы не перегорел нигде алюминий. Свет будет энергосберегающими лампами, в розетки ничего более компьютера и телевизора включаться не будет. Максимальная мощность света 500Вт, на розетках - 1кВт.
Плиту под старый черный автомат 25А (где ранее были розетки), более 3х конфорок не включать, чтобы ток не превышал 20А, а мощность 4кВт.
Дополнительный провод 3*6мм2 медь под старый черный автомат 40А (где ранее была плита) и внутри квартиры сделать щиток (на кухне в самом сухом углу). Кухня большая, 12м2.
Внутри щитка: на входе двойной автомат С32А, за ним УЗО