mastak написал :
А почему РПН-1-100, Где у Вас 100А токи текут? Наверное РПН-1-25.
Так ведь необходимость в отключении неприоритетных возникнет когда будет превышено ограничение по мощности заданное вводным автоматом, установленным в этажном щитке. При выделенной мощности 10кВт - это 40А или 50А, при 15кВт - это 63А.
Этот ток и имеет смысл контролировать на входе. РПН-1-25 при 5кВт выделенных, соответственно.
mastak написал :
А почему нет. Напряжение коммутации до 400В, ток до 16А, ток перегрузки (4 сек) - 30А и короткие броски тока (до 20 мсек) - 80А. (См. приложение)
Это, скорее, соответствует автомату В10 по токам перегрузки. А в случае КЗ? В общем я бы не рискнул ставить последовательно с С16. С контактором, однозначно. Им ещё и до 4-х линий отключать можно.
Вот ещё пришло в голову, что, при определённом стечении обстоятельств, наличие такого реле в схеме, особенно с контактором, может заблокировать или сильно изменить временные характеристики тепловых расцепителей автоматов. (эк завернул..)