Ligamiga
Ligamiga
Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

14.11.2010 в 18:21:57

Помогите советом. Въехали в новую квартиру 1-комнатную. Хочу заменить электрику сам. Есть вводной общий автомат(100А) и УЗО(С20/100мА) на этажной площадке (см фото). В квартире щит (см фото). 1.Какой автомат и узо поставить на площадке в подъезде после счетчика? (я выбрал легранд 3Р/С40А??? и УЗО 3Р+N/С40А/100мА???) 2.Какие номиналы выбрать для групп? Собираюсь сделать такие группы:

  1. Ввод 3 фазы - ?
  2. Свет кухня, комната - С10А
  3. Свет ванная - С10А
  4. Розетки кухня (варочная поверхность) С16А
  5. Розетки (духовой шкаф) - С16А?
  6. Розетки кухня (чайник, микроволновка) - С20А
  7. Розетки кухня (другая бытовая техника) - С16А
  8. Розетки комната (ТВ, ДВД, игровая приставка, зарядка мобилок) - С16А
  9. Розетки комнаты (ПК, принтер, сканер, аккустика) - С16А
  10. Розетка для ванной (стиралка, фен) С16А диф 11.Теплый пол ванная, кухня, комната- ?

Заранее спасибо за подсказку)))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.11.2010 в 18:37:55

Ligamiga написал : Есть вводной общий автомат(100А)

Рубильник.

Ligamiga написал : УЗО(С20/100мА

Диффавтомат.

Ligamiga написал : Какой автомат и узо поставить на площадке в подъезде после счетчика?

Никакой - у вас уже стоит 20А, ограничивающий мощность и соваться туда и что-либо менять нельзя.

Ligamiga написал : Ввод 3 фазы - ?

Он у вас уже есть - 5х4,0. Освещение - 10А. Розетки ( все ) - 16А. Варочная панель - 16А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу