14.11.2010 в 20:38:28
1- интересует правильность подборки автоматов и сечения кабеля
2- на скока ампер поставить вводной автомат
3- скока и на какие группы поставить узо(желательно побюджетней:)
если важно где стоит стиралка то не в ванной
щиток поставлю в квартире
14.11.2010 в 20:49:16
samulik написал : на скока ампер поставить вводной автомат
Фото эт. щита подробно если можно.
14.11.2010 в 20:52:56
1- вроде правильно 2- на скока разрешат. 3- оптимально 3 штука. на влажную зону, на кухню и на всё остальное
14.11.2010 в 20:54:35
14.11.2010 в 21:01:38
группы света только для удобства эксплуатации
14.11.2010 в 21:05:59
но проблема в том что я не очень понимаю как мне выделить ( кухню, ванну ,и др.розетки) согласно моей схемы по автоматам
и также как подобрать номинал узо
если не трудно скажите конкретней
14.11.2010 в 21:13:01
УЗО по 40А, врятли перебор по мощности сделаете.
14.11.2010 в 21:20:44
samulik написал : группы света только для удобства эксплуатации
И часто Вы планируете включать/выключать их в щитке?
samulik написал : но проблема в том что я не очень понимаю как мне выделить ( кухню, ванну ,и др.розетки) согласно моей схемы по автоматам
Какая техника будет и где (особенно по кухне)?
14.11.2010 в 21:26:37
техника по комнатам стандартная (телик комп иногда утюг) а кухня чайник,микровалновка,холодильник,телевизор
14.11.2010 в 21:36:25
мой вопрос по узо конкретно заключается в том на какие автоматы конкретно (1,2,3 и тд) ставить узо и на скока а вводной сейчас стоит на 40 а
14.11.2010 в 21:37:48
2samulik, встраиваемая больше интересовала, ну да ладно. По кухне: АВ на варку (номинал уточнить); АВ С16 на духовку; АВ С16 на все прочие розетки. Все три АВ под УЗО 30 мА. По ванной: АВ С10 на стиралку (где бы ни стояла), АВ С10 на розетки ванной, оба под одно УЗО 30 (лучше 10) мА. Все остальные розетки под УЗО 30 мА, группируя по 6 штук (например), каждую группу под свой АВ С16.
14.11.2010 в 21:44:07
samulik написал : мой вопрос по узо конкретно заключается в том на какие автоматы конкретно (1,2,3 и тд) ставить узо и на скока
Отредактировал свое сообщение, теперь оно после Вашего. Рабочий ток УЗО - больше или равен сумме токов стоящих после него АВ.
14.11.2010 в 21:48:48
Марсик написал : больше или равен сумме токов стоящих после него АВ.
так и 63 может не хватить.... а на 100 уже другой ценник)))
14.11.2010 в 21:53:52
greg111 написал : так и 63 может не хватить.... а на 100 уже другой ценник)))
Значит, будет еще одно УЗО, либо потребители будут сгруппированы по-другому. Пусть ТС укажет мощность варочной.
14.11.2010 в 21:58:19
варка 7 квт духовка согласен на кухне мощность вроде большевата не будет мало c16 и узов таком случае на скока ?40a? по ванной а чем плохо стиралка+ розетка в ванной на 1 с 16?