el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.11.2010 в 21:44:07

samulik написал : мой вопрос по узо конкретно заключается в том на какие автоматы конкретно (1,2,3 и тд) ставить узо и на скока

Отредактировал свое сообщение, теперь оно после Вашего. Рабочий ток УЗО - больше или равен сумме токов стоящих после него АВ.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.11.2010 в 21:48:48

Марсик написал : больше или равен сумме токов стоящих после него АВ.

так и 63 может не хватить.... а на 100 уже другой ценник)))

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.11.2010 в 21:53:52

greg111 написал : так и 63 может не хватить.... а на 100 уже другой ценник)))

Значит, будет еще одно УЗО, либо потребители будут сгруппированы по-другому. Пусть ТС укажет мощность варочной.

0
samulik
samulik
Новичок

Регистрация: 22.09.2010

Минск

Сообщений: 51

14.11.2010 в 21:58:19

варка 7 квт духовка согласен на кухне мощность вроде большевата не будет мало c16 и узов таком случае на скока ?40a? по ванной а чем плохо стиралка+ розетка в ванной на 1 с 16?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.11.2010 в 22:01:31

больше 40 нет смысла ибо вводной АВ на 40. а поскольку на остальных узо тоже какая то нагрузка будет то ввод отключится

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.11.2010 в 22:15:26

samulik написал : варка 7 квт

АВ С32.

samulik написал : на кухне мощность вроде большевата не будет мало c16

Посчитайте, сколько и чего может быть включено одновременно. Ничто мешает увеличить число групп и АВ. По рабочему току УЗО уже сказал greg111.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.