15.11.2010 в 00:46:31

Доброго времени всем! В новостройке 3 фазное питание 5 проводов (5х6). Помогите, пожалуйста, советом правильно сделать разводку щитка. Схема электроточек приложена. Основная задача: используя компоненты типа ABB сделать недорогую, но соответствуующую СНИП и пр. схему. Проверить точку зрения - построить все линии отдельно на Дифавтоматах не смогу из-за бюджета и реального опыта замены 2 электроплит из-за установки квартирного УЗО (правда ИЭК). Примерно планирую делать так: щиток на 24 автомата

  1. Вводной автомат и счетчик вроде ставят на площадке ЖЭК (УК)

  2. надо как-то разделить на 2 узо а) УЗО 4 полюсное 40А 1 фаза розетки гостиной и комнаты (ТВ,видик,ТВ, колонки300Вт) - далее автомат на 16А 2 фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А 3 посудомойка - далее автомат на 16А б) УЗО 4 полюсное 1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А 2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А 3 фаза свободная - далее автомат на 16А

  3. Свет на всю квартиру отдельно на автомат 16А

  4. Плита отдельно на автомат 40А, розетки не будет - провод буду заводить в плиту. Плита зависимая.

Итого: 16 модулей

Ценник примерно такой ABB: щиток - 1200 2 УЗО - 2000 + 2000 8 автоматов - 300х8=2400. Всего 7600 руб.

0
Вложение
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

15.11.2010 в 01:09:36

нафига тебе два четырехполюсных УЗо ?? Ставь одно на вводе, от одной фазы разведешь розетки, от другой кухню, от третей ванную..

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

15.11.2010 в 06:50:47

Если не предполагается 3-х фазных нагрузок, то оптимальнее (в плане безопасности) использовать 2-х полюсные УЗО на каждую фазу

0
Аватар пользователя
Mike099

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 253

15.11.2010 в 20:10:25

По каким-то, не новым, СНИПам или др. документам в квартире должны быть все линии розеток заУЗОшены. Вариант ставить УЗО + автомат или диффавтомат на одну линию безусловно наиболее правильнен, но по опыту эксплуатации 30 лет без УЗО током било 1 раз когда взялся за люстру с неработающей лампой, при этом заземления в доме вообще 30 лет не было, только на плиту (было зануление), а цена на щиток с 4 диффами будет около 12000 руб :(

0
Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4425

15.11.2010 в 20:25:21

Сообщение vik_chita, внесшего путаницу в дискуссию, выделено в отдельную тему

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.11.2010 в 20:55:41

Sajum написал : оптимальнее (в плане безопасности)

Скорее, селективности.

2 Mike099 Вводной автомат в щите очень даже не повредит. И какие номиналы УЗО по утечке?

Mike099 написал : фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А

Достаточно 16 (вытяжка ок. 150 Вт)

Mike099 написал : 3 посудомойка - далее автомат на 16А

10

Mike099 написал : 1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А 2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А

10 и 10.

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

15.11.2010 в 22:02:20

Impuls написал : Скорее, селективности.

Ну и до кучи - наглядности. Сразу видно, на какой фазе проблемы.

0