15.11.2010 в 00:46:31
Доброго времени всем! В новостройке 3 фазное питание 5 проводов (5х6). Помогите, пожалуйста, советом правильно сделать разводку щитка. Схема электроточек приложена. Основная задача: используя компоненты типа ABB сделать недорогую, но соответствуующую СНИП и пр. схему. Проверить точку зрения - построить все линии отдельно на Дифавтоматах не смогу из-за бюджета и реального опыта замены 2 электроплит из-за установки квартирного УЗО (правда ИЭК). Примерно планирую делать так: щиток на 24 автомата
Вводной автомат и счетчик вроде ставят на площадке ЖЭК (УК)
надо как-то разделить на 2 узо а) УЗО 4 полюсное 40А 1 фаза розетки гостиной и комнаты (ТВ,видик,ТВ, колонки300Вт) - далее автомат на 16А 2 фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А 3 посудомойка - далее автомат на 16А б) УЗО 4 полюсное 1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А 2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А 3 фаза свободная - далее автомат на 16А
Свет на всю квартиру отдельно на автомат 16А
Плита отдельно на автомат 40А, розетки не будет - провод буду заводить в плиту. Плита зависимая.
Итого: 16 модулей
Ценник примерно такой ABB: щиток - 1200 2 УЗО - 2000 + 2000 8 автоматов - 300х8=2400. Всего 7600 руб.
15.11.2010 в 01:09:36
нафига тебе два четырехполюсных УЗо ?? Ставь одно на вводе, от одной фазы разведешь розетки, от другой кухню, от третей ванную..
15.11.2010 в 06:50:47
Если не предполагается 3-х фазных нагрузок, то оптимальнее (в плане безопасности) использовать 2-х полюсные УЗО на каждую фазу
15.11.2010 в 20:10:25
По каким-то, не новым, СНИПам или др. документам в квартире должны быть все линии розеток заУЗОшены. Вариант ставить УЗО + автомат или диффавтомат на одну линию безусловно наиболее правильнен, но по опыту эксплуатации 30 лет без УЗО током било 1 раз когда взялся за люстру с неработающей лампой, при этом заземления в доме вообще 30 лет не было, только на плиту (было зануление), а цена на щиток с 4 диффами будет около 12000 руб :(
15.11.2010 в 20:25:21
Сообщение vik_chita, внесшего путаницу в дискуссию, выделено в отдельную
15.11.2010 в 20:55:41
Sajum написал : оптимальнее (в плане безопасности)
Скорее, селективности.
2 Mike099 Вводной автомат в щите очень даже не повредит. И какие номиналы УЗО по утечке?
Mike099 написал : фаза розетки кухни (Там будет чайник на 2 кВт и скажем комбайн на 800Вт, + вытяжка средняя незнаю сколько ватт) - далее автомат на 25А
Достаточно 16 (вытяжка ок. 150 Вт)
Mike099 написал : 3 посудомойка - далее автомат на 16А
10
Mike099 написал : 1 фаза розетка водонагревателя 2 кВт - далее автомат на 16А 2 фаза розетка стиральной машины - далее автомат на 16А
10 и 10.
15.11.2010 в 22:02:20
Impuls написал : Скорее, селективности.
Ну и до кучи - наглядности. Сразу видно, на какой фазе проблемы.