Здравствуйте! По правилам, ввод ( воздушный) необходимо делать только проводом Сип?
15.11.2010 в 01:45:30
Здравствуйте! По правилам, ввод ( воздушный) необходимо делать только проводом Сип?
16.11.2010 в 20:45:29
Можно АВК, но не советую! СИП на данный момнт наверное самый лучший вариант. Ввод в проходе через стену необходимо просунуть в защитную гильзу. Как вриант пластиковая гофротруба. Ещё лучше (да и требуют сейчас так) если щит будт на фасаде дома. Тогда ввод можно выполнить другим проводом. Большой + щита на фасаде это то что ввод в дом уже будет защищён автоматом в уличном щите.
16.11.2010 в 21:13:17
Мегавольт. написал : пластиковая гофротруба
Лучше метал примеры:
17.11.2010 в 09:13:28
services написал : Лучше метал примеры:
Вы, простите, эти картинки к книжки какого года сканировали? На 2х из них вообще представлены керамические проходные изоляторы. Ну в то время к которому относятся данные илюстрации про гофро трубу ни кто и не знал. Максимум умельцы старые от душа использовали :-)
17.11.2010 в 12:47:48
Проходы через деревянные перегородки в метал трубе.
17.11.2010 в 20:47:43
Мегавольт. написал : Вы, простите, эти картинки к книжки какого года сканировали?
Занятся больше нечем с книжек сканить ) В инете найдены, а про керамику я знаю, это пример как делать, только с трубой ) З.Ы: дааа) по ссылкам видно, что я сканил )
17.11.2010 в 20:51:56
Интернет по сути - помойка, и опираться надо не на "нашел в инете" , а на нормативные доки. А по теме
ink_mast написал : Проходы через деревянные перегородки в метал трубе.