kaban
kaban
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

15.11.2010 в 17:28:44

ink_mast написал :

Плохо, однако будет! А что делать с этим?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.11.2010 в 18:01:44

kaban написал : А что делать с этим?

Переделывать.

Kamikaze написал : PEN д.б. разделен в ВУ и в ГРЩ должна идти пятипроводка.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=716917#post716917 Только у вас 3х фазный ввод. Для общего развития весь раздел http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068

0
kaban
kaban
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

15.11.2010 в 18:30:10

Вход в ВУ опломбирован горэнерго, даступен только ГРЩ, ЗУ, ГЗУ. Можно бросить еще косичку дублирующую от ГЗУ к ЗУ. Разделить N и PE на две шины можно ЗЫ. А с какой стороны автомата подключается вход, или это все равно? Я в общем знал ответ, но сейчас вдруг обуяли сомнения - а правильный ли я знаю ответ?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.11.2010 в 19:05:02

2kaban Возможно ли фото (подробнее что имеем от ВРУ и дальше)?

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

15.11.2010 в 22:18:53

kaban написал : Ну, к примеру, они не уверены в надежности нуля?

Поэтому вообще от него избавились. :) Главный вопрос на чьем балансе ВУ и ГРЩ. Если вы наделаете дел в чужой электроустановке - будет не хорошо. По теме если на ВУ "ноль" не разрывается болтом на корпус ВУ, а идет цельным проводником от ВЛ. Возможно будет достаточно дополнительной шины РЕ, которую подключить отдельным проводом от ГЗШ. Только вот вопрос, как это выполнено в натуре и как ноль заходит в счетчик?

0
kaban
kaban
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

15.11.2010 в 22:46:16

Bladiclab написал :

Фото завтра, дальше в принципе все что на схеме: расходится трехпроводка к розеткам и освещение, а ну еще идут три фазы на гараж. Подробности тоже завтра выложу. 2Valery22 На ВУ ноль не разрывается, идет целый от ВЛ, кабель 4-х проводный 6кв в ВУ разводится на вх. автомат 3*25А и тот самый болт, от болта идет косчка на шину ГЗУ и ОТ ГЗУ на шину ЗУ. Эти два шкафа стоят один вплотную к другому. А на шину Зу сведены все рабочие и защитные нули. В четчик ноль не заходит, насколько это видно( по крайней мере до болта - точно)

0
kaban
kaban
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

16.11.2010 в 10:38:13

Фото и уточненая схема. УПС фото не влазит по размеру, меньше 350кб не получается ужать

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.11.2010 в 19:11:07

kaban написал : уточненая схема.

От ГЗШ РЕ и N должны идти отдельно и нигде не пересекаться. РЕ на шину РЕ, N на нулевую шину. Цветные карандаши вам в помощь.

0