15.11.2010 в 22:18:53

kaban написал : Ну, к примеру, они не уверены в надежности нуля?

Поэтому вообще от него избавились. :) Главный вопрос на чьем балансе ВУ и ГРЩ. Если вы наделаете дел в чужой электроустановке - будет не хорошо. По теме если на ВУ "ноль" не разрывается болтом на корпус ВУ, а идет цельным проводником от ВЛ. Возможно будет достаточно дополнительной шины РЕ, которую подключить отдельным проводом от ГЗШ. Только вот вопрос, как это выполнено в натуре и как ноль заходит в счетчик?

0
Аватар пользователя
kaban

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

15.11.2010 в 22:46:16

Bladiclab написал :

Фото завтра, дальше в принципе все что на схеме: расходится трехпроводка к розеткам и освещение, а ну еще идут три фазы на гараж. Подробности тоже завтра выложу. 2Valery22 На ВУ ноль не разрывается, идет целый от ВЛ, кабель 4-х проводный 6кв в ВУ разводится на вх. автомат 3*25А и тот самый болт, от болта идет косчка на шину ГЗУ и ОТ ГЗУ на шину ЗУ. Эти два шкафа стоят один вплотную к другому. А на шину Зу сведены все рабочие и защитные нули. В четчик ноль не заходит, насколько это видно( по крайней мере до болта - точно)

0
Аватар пользователя
kaban

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

16.11.2010 в 10:38:13

Фото и уточненая схема. УПС фото не влазит по размеру, меньше 350кб не получается ужать

0
Вложение
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.11.2010 в 19:11:07

kaban написал : уточненая схема.

От ГЗШ РЕ и N должны идти отдельно и нигде не пересекаться. РЕ на шину РЕ, N на нулевую шину. Цветные карандаши вам в помощь.