Привет Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт??????? -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 14:20:39

50А - на каждую фазу, поэтому на одну фазу максимум вы посчитали 220*50=11 кВт.

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 14:25:31

скорее всего счетчик может пропускать максимальный ток 50 А, т.е. 50\3=16,6 А на фазу?

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 14:29:12

Leysand написал : скорее всего счетчик может пропускать максимальный ток 50 А, т.е. 50\3=16,6 А на фазу?

Обычно как раз указывается максимальный ток по каждой фазе.

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 14:39:15

Victor написал : Обычно как раз указывается максимальный ток по каждой фазе.

вот этого то как раз никто и не знает, а в паспорте написано: номинальное(максимальное) значение силы тока 50А.

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 14:42:33

Leysand написал : а в паспорте написано: номинальное(максимальное) значение силы тока 50А.

Ну дак это и значит в каждой фазе, по-другому и быть не может.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.11.2010 в 14:47:59

Victor написал : 50А - на каждую фазу, поэтому на одну фазу максимум вы посчитали 220*50=11 кВт.

Именно. И если все фазы загрузить по 50А - то 33 кВА (или 33кВт при активной нагрузке).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 14:55:38

Victor написал : Ну дак это и значит в каждой фазе, по-другому и быть не может.

а вот электрики в РЭСе убеждают что на все три фазы, а иначе бы писали 150 А.

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 14:59:08

Leysand написал : а вот электрики в РЭСе убеждают что на все три фазы, а иначе бы писали 150 А.

Ну как такое может быть? а? Это тогда, что получается на одну фазу можно 48А, а на две другие по 1А.:D

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

15.11.2010 в 15:00:53

марку счетчика может огласите? в интернете наверняка есть параметры.

ЗЫ, чет я не видел трех-фазных счетчиков, где ток указывался бы не по фазно.

такие есть?

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:09:12

счетчик Меркурий 230 АМ 01

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:10:41

так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:16:10

Leysand написал : так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?

Да.

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:16:53

Victor написал : что получается на одну фазу можно 48А, а на две другие по 1А

а почему бы и нет, что в этом такого

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:20:17

Leysand написал : а почему бы и нет, что в этом такого

Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.