так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:16:10

Leysand написал : так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?

Да.

0
Leysand
Leysand
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:16:53

Victor написал : что получается на одну фазу можно 48А, а на две другие по 1А

а почему бы и нет, что в этом такого

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:20:17

Leysand написал : а почему бы и нет, что в этом такого

Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.

0
Leysand
Leysand
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:28:38

Victor написал : Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.

это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:29:17

Leysand написал : это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?

Да, там три обмотки по 50А.

0
Leysand
Leysand
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:52:20

Victor написал : три обмотки по 50А

ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

15.11.2010 в 16:58:59

Leysand написал : ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...

а что рассусоливать. там три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А) http://elektroschetchiki.ru/vaza.php трехфазники

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.11.2010 в 19:08:28

Считаем так: 220*50*3=33000 или так: 380*50*√3=32909. По первой легче считать в уме.

0
Leysand
Leysand
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 21:59:26

три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А)

действительно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 08:47:06

Victor написал : Да, там три обмотки по 50А.

Нет. Там шунты, а не катушки. 50 А - номинал. Меркурий длительно выдерживает двух кратную перегрузку... 100 А - ё.. лишь бы провода не поплавились. 2Leysand Ваши опасения излишни.

0