Привет Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт??????? -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?

Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 14:20:39

#2087407

50А - на каждую фазу, поэтому на одну фазу максимум вы посчитали 220*50=11 кВт.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 14:25:31

#2087416

скорее всего счетчик может пропускать максимальный ток 50 А, т.е. 50\3=16,6 А на фазу?

Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 14:29:12

#2087425

Leysand написал : скорее всего счетчик может пропускать максимальный ток 50 А, т.е. 50\3=16,6 А на фазу?

Обычно как раз указывается максимальный ток по каждой фазе.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 14:39:15

#2087439

Victor написал : Обычно как раз указывается максимальный ток по каждой фазе.

вот этого то как раз никто и не знает, а в паспорте написано: номинальное(максимальное) значение силы тока 50А.

Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 14:42:33

#2087445

Leysand написал : а в паспорте написано: номинальное(максимальное) значение силы тока 50А.

Ну дак это и значит в каждой фазе, по-другому и быть не может.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.11.2010 в 14:47:59

#2087459

Victor написал : 50А - на каждую фазу, поэтому на одну фазу максимум вы посчитали 220*50=11 кВт.

Именно. И если все фазы загрузить по 50А - то 33 кВА (или 33кВт при активной нагрузке).

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 14:55:38

#2087463

Victor написал : Ну дак это и значит в каждой фазе, по-другому и быть не может.

а вот электрики в РЭСе убеждают что на все три фазы, а иначе бы писали 150 А.

Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 14:59:08

#2087469

Leysand написал : а вот электрики в РЭСе убеждают что на все три фазы, а иначе бы писали 150 А.

Ну как такое может быть? а? Это тогда, что получается на одну фазу можно 48А, а на две другие по 1А.:D

Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

15.11.2010 в 15:00:53

#2087472

марку счетчика может огласите? в интернете наверняка есть параметры.

ЗЫ, чет я не видел трех-фазных счетчиков, где ток указывался бы не по фазно.

такие есть?

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:09:12

#2087487

счетчик Меркурий 230 АМ 01

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:10:41

#2087491

так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?

Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:16:10

#2087499

Leysand написал : так что получается трехфазный автомат например 40А это тоже по 40 на каждую фазу?

Да.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:16:53

#2087502

Victor написал : что получается на одну фазу можно 48А, а на две другие по 1А

а почему бы и нет, что в этом такого

Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:20:17

#2087509

Leysand написал : а почему бы и нет, что в этом такого

Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:28:38

#2087519

Victor написал : Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.

это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?

Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:29:17

#2087521

Leysand написал : это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?

Да, там три обмотки по 50А.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:52:20

#2087557

Victor написал : три обмотки по 50А

ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...

Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

15.11.2010 в 16:58:59

#2087681

Leysand написал : ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...

а что рассусоливать. там три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А) http://elektroschetchiki.ru/vaza.php трехфазники

Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.11.2010 в 19:08:28

#2087904

Считаем так: 220*50*3=33000 или так: 380*50*√3=32909. По первой легче считать в уме.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 21:59:26

#2088208

три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А)

действительно

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 08:47:06

#2088742

Victor написал : Да, там три обмотки по 50А.

Нет. Там шунты, а не катушки. 50 А - номинал. Меркурий длительно выдерживает двух кратную перегрузку... 100 А - ё.. лишь бы провода не поплавились. 2Leysand Ваши опасения излишни.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 09:14:05

#2088780

50А номинал? вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую??? а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд! или по 32 на каждую, ну тогда автомат должен быть 16А, а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 09:33:53

#2088811

Leysand написал : вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую???

50 ампер на три фазы = 50 А на каждую из трех. И не иначе!

Leysand написал : а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после

Счетчик на 50 - всё ОК.

Leysand написал : а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд!

Аналогично- три полюса АВ, каждый из которых "держит" 32 А... Видно в РЭСе Вам "крепко по ушам проехали"... Читаем:Основные расчетные электротехнические формулы

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 09:44:50

#2088823

Счетчик 3-ф 50А - означает что счетчик расчитан на ток в фазе равный 50А. Мощность по одной фазе составит 220В*50А=11кВА ,сумарная мощность по трем фазам(однофазной нагрузки) будет соответственно 33кВА,не кВт-активная(если используется например нагреватели или лампы накаливания),а полная-если используются двигатели , лампы люминисцентные,тр-ры,совместно активная и реактивная нагрузка. При использовании 3-х фазной нагрузки Р=U*I*№3 (380*50*1,73=32,8кВА), посути линейное напряжение=№3*фазное напряжение (380=№3*220). Для определения активной мощности из полной используется формула P=S*cos (P-актив. мощность , S-полная мощность , cos-соефициент мощности обычно указан в паспорте обору дования(в основном он равен 0,7-0,8 ) ,сответственно Р=33кВА*0,7=23кВт,если нагрузка чисто активная (нагреватели , лампы нак. и т.д.) Р=S , cos=1.
правильно?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 09:53:51

#2088836

Leysand написал : правильно?

Да. Добавлю. По заявлению изготовителя приведенный Вами счетчик длительно выдерживает двух кратную перегрузку по току.

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 10:13:55

#2088873

спасибо

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.11.2010 в 11:33:27

#2088992

Leysand написал : спасибо

ТУ есть? Что там сказано про разрешённую мощность? Какой способ её ограничения указан? Защитным автоматом? Номинал?

Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 11:58:37

#2089034

ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15, способ ограничения-ничего не сказано

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.11.2010 в 17:44:27

#2089651

Leysand написал : ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15

Стало быть сейчас на вводе автомат 16А, а будет 25А. Пусть даже 20А и 32А - всё равно номинал счётчика с большим запасом.