Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:28:38

Victor написал : Да то, что токовая обмотка счётчика рассчитана на определённой ток, который и целесообразно указывать.

это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

15.11.2010 в 15:29:17

Leysand написал : это получается 50А, ведь именно их указывают в паспорте, или три обмотки там по 50А?

Да, там три обмотки по 50А.

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 15:52:20

Victor написал : три обмотки по 50А

ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

15.11.2010 в 16:58:59

Leysand написал : ну тогда супер, если бы еще мнения всех других совпадали...посмотрим что напишут позднее...

а что рассусоливать. там три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А) http://elektroschetchiki.ru/vaza.php трехфазники

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.11.2010 в 19:08:28

Считаем так: 220*50*3=33000 или так: 380*50*√3=32909. По первой легче считать в уме.

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

15.11.2010 в 21:59:26

три фазы по 50А. и пишутся 3х(5-50А)

действительно

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 08:47:06

Victor написал : Да, там три обмотки по 50А.

Нет. Там шунты, а не катушки. 50 А - номинал. Меркурий длительно выдерживает двух кратную перегрузку... 100 А - ё.. лишь бы провода не поплавились. 2Leysand Ваши опасения излишни.

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 09:14:05

50А номинал? вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую??? а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд! или по 32 на каждую, ну тогда автомат должен быть 16А, а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 09:33:53

Leysand написал : вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую???

50 ампер на три фазы = 50 А на каждую из трех. И не иначе!

Leysand написал : а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после

Счетчик на 50 - всё ОК.

Leysand написал : а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд!

Аналогично- три полюса АВ, каждый из которых "держит" 32 А... Видно в РЭСе Вам "крепко по ушам проехали"... Читаем:Основные расчетные электротехнические формулы

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 09:44:50

Счетчик 3-ф 50А - означает что счетчик расчитан на ток в фазе равный 50А. Мощность по одной фазе составит 220В*50А=11кВА ,сумарная мощность по трем фазам(однофазной нагрузки) будет соответственно 33кВА,не кВт-активная(если используется например нагреватели или лампы накаливания),а полная-если используются двигатели , лампы люминисцентные,тр-ры,совместно активная и реактивная нагрузка. При использовании 3-х фазной нагрузки Р=U*I*№3 (380*50*1,73=32,8кВА), посути линейное напряжение=№3*фазное напряжение (380=№3*220). Для определения активной мощности из полной используется формула P=S*cos (P-актив. мощность , S-полная мощность , cos-соефициент мощности обычно указан в паспорте обору дования(в основном он равен 0,7-0,8 ) ,сответственно Р=33кВА*0,7=23кВт,если нагрузка чисто активная (нагреватели , лампы нак. и т.д.) Р=S , cos=1.
правильно?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 09:53:51

Leysand написал : правильно?

Да. Добавлю. По заявлению изготовителя приведенный Вами счетчик длительно выдерживает двух кратную перегрузку по току.

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 10:13:55

спасибо

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

16.11.2010 в 11:33:27

Leysand написал : спасибо

ТУ есть? Что там сказано про разрешённую мощность? Какой способ её ограничения указан? Защитным автоматом? Номинал?

0
Аватар пользователя
Leysand

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 11:58:37

ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15, способ ограничения-ничего не сказано

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

16.11.2010 в 17:44:27

Leysand написал : ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15

Стало быть сейчас на вводе автомат 16А, а будет 25А. Пусть даже 20А и 32А - всё равно номинал счётчика с большим запасом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу