Leysand
Leysand
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 09:14:05

50А номинал? вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую??? а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд! или по 32 на каждую, ну тогда автомат должен быть 16А, а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 09:33:53

Leysand написал : вы что хотите сказать, что 50А на три фазы??? по 16,6 на каждую???

50 ампер на три фазы = 50 А на каждую из трех. И не иначе!

Leysand написал : а мне поставили 40А до счетчика и 32 А после

Счетчик на 50 - всё ОК.

Leysand написал : а как же насчет автоматов - 32А-у меня тоже на все три фазы??? абсурд!

Аналогично- три полюса АВ, каждый из которых "держит" 32 А... Видно в РЭСе Вам "крепко по ушам проехали"... Читаем:Основные расчетные электротехнические формулы

0
Leysand
Leysand
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 09:44:50

Счетчик 3-ф 50А - означает что счетчик расчитан на ток в фазе равный 50А. Мощность по одной фазе составит 220В*50А=11кВА ,сумарная мощность по трем фазам(однофазной нагрузки) будет соответственно 33кВА,не кВт-активная(если используется например нагреватели или лампы накаливания),а полная-если используются двигатели , лампы люминисцентные,тр-ры,совместно активная и реактивная нагрузка. При использовании 3-х фазной нагрузки Р=U*I*№3 (380*50*1,73=32,8кВА), посути линейное напряжение=№3*фазное напряжение (380=№3*220). Для определения активной мощности из полной используется формула P=S*cos (P-актив. мощность , S-полная мощность , cos-соефициент мощности обычно указан в паспорте обору дования(в основном он равен 0,7-0,8 ) ,сответственно Р=33кВА*0,7=23кВт,если нагрузка чисто активная (нагреватели , лампы нак. и т.д.) Р=S , cos=1.
правильно?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2010 в 09:53:51

Leysand написал : правильно?

Да. Добавлю. По заявлению изготовителя приведенный Вами счетчик длительно выдерживает двух кратную перегрузку по току.

0
Leysand
Leysand
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 10:13:55

спасибо

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

16.11.2010 в 11:33:27

Leysand написал : спасибо

ТУ есть? Что там сказано про разрешённую мощность? Какой способ её ограничения указан? Защитным автоматом? Номинал?

0
Leysand
Leysand
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Кострома

Сообщений: 54

16.11.2010 в 11:58:37

ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15, способ ограничения-ничего не сказано

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

16.11.2010 в 17:44:27

Leysand написал : ТУ есть на 10квт, буду увеличивать до 15

Стало быть сейчас на вводе автомат 16А, а будет 25А. Пусть даже 20А и 32А - всё равно номинал счётчика с большим запасом.

0