15.11.2010 в 14:53:21
15.11.2010 в 15:04:46
rdx495 написал : Возможная пиковая одновременная нагрузка около 60А ..... планируется сделать СИПом 2х16
Не маловато ли 16 мм2, я бы взял 25 от греха подальше.
rdx495 написал : у него катушка под напряжением пару суток например будет
Мы на работе собирали установки, контакторы под напряжением находятся по 1 - 2 месяца в идеале и по пол года. И ничего-не отказывали, пока я там работал !!!! Правда контакторы старые были, но думаю новые не сильно отличаются. И контактор лучше с запасиком брать.
15.11.2010 в 15:34:35
arbuzzzzz написал : Не маловато ли 16 мм2, я бы взял 25 от греха подальше.
Местный электрик может отказать подключать к столбу 25 квадратов. Производитель на СИП заявляет 80А долговременно... От столба до дома - 25 метров... Я думаю хватит.:) Да и такая нагрузка только зимой может быть, летом пиковая - до 40А.
arbuzzzzz написал : Мы на работе собирали установки, контакторы под напряжением находятся по 1 - 2 месяца в идеале и по пол года. И ничего-не отказывали, пока я там работал !!!! Правда контакторы старые были, но думаю новые не сильно отличаются. И контактор лучше с запасиком брать.
Конечно с запасиком:) В отоплении понятно, а вот после реле напряжения? Катушка лет 30 под напряжением ведь будет...
15.11.2010 в 16:48:47
rdx495 написал : Катушка лет 30 под напряжением ведь будет...
Трансформатор напряжения и больше под напряжением стоит и ничего работает. А в катушке контактора и токи маленькие и напряжение не как в ТР. П.с. Могу ошибаться (если кто знает пусть поправит), но в контакторах, после включения катушка встает на само удержание и ничего сней страшного не будет. А может я и чего-то с чем-то путаю, давно не занимался.
15.11.2010 в 20:40:50
rdx495 написал : подключить ПВ1 10мм кв, засунуть его в гофру, И уже в гофре засунуть в кабель канал
а почему бы ВВГ 2х10 не взять?а кусок гофры или кембрика только на начало/конец трубы.
rdx495 написал : Место ввода хочу загерметизировать нейтральным силиконом, с изоляцией провода ничего не случится?
ничего. не должны.хотя свои тараканы везде есть.
rdx495 написал : В самом щите ПВ1 не удобно будет разводку делать?
если десятью квадратами,то да.лучше взять ПВ 3 и через наконечники НШВИ на 25(для шлейфа) и 10(для концевых) квадрат сделать разводку.
rdx495 написал : В финансах ограничен
такие нагрузки вас ещё больше ограничат.ИМХО.
15.11.2010 в 23:43:16
4Серый написал : а почему бы ВВГ 2х10 не взять?
Да не везде он есть =( А NYM по улице нельзя, если верно помню...
4Серый написал : если десятью квадратами,то да.лучше взять ПВ 3 и через наконечники НШВИ на 25(для шлейфа) и 10(для концевых) квадрат сделать разводку.
А наконечники тоже нужно точкой опрессовывать?
4Серый написал : такие нагрузки вас ещё больше ограничат.ИМХО.
Возможно будет стоять двухтарифный счетчик, и отпление работать будет только ночью, Дом хорошо утеплен. Да и пока никто там проживать круглогодично не собирается...)
16.11.2010 в 21:22:33
rdx495 написал : Да не везде он есть =( А NYM по улице нельзя, если верно помню...
судя по вашему профилю:в Москве он точно есть.ИМХО
16.11.2010 в 23:22:18
А вот контактор мне подойдет на отопление?
4Серый написал : судя по вашему профилю:в Москве он точно есть.ИМХО
Есть, просто закупаться буду или в электромонтаже, или в магазинчике по пути на дачу. Может так оказаться, что нигде не будет нужного сечения, или метража =)
17.11.2010 в 04:35:47
rdx495 написал : От точки ввода, до счетчика получается около 10 метров
ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
17.11.2010 в 13:55:39
Arr написал : ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Ой.. А ПУЭ я уже и позабыл...Благодарю. А если я на наружной стене дома, сразу после ответвления от СИПа поставлю двухполюсный автомат в боксе, это будет считаться ВРУ? Про ограничители импульсных перенапряжений думаю... Но это действительно нужно? Тогда потребуется второй контур заземления?
23.11.2010 в 00:17:33
Вот и схему нарисовал...
К1, и К2 -
К2 - дистанционное управление отоплением.
Генератор - планируется в очень далеком будущем..) на 2.2 кВА.
Первую часть уже собрал и подключил...
В щите жарко не станет от двух пускателей?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу