Wazawai написал : Не толстоват провод для 63 А? На него и 16 дать страшно.

Сам думал что мне не то продали, штангенциркуль показал 9,8 квадрата.. Жить можно, вроде сильно не греется..)

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.01.2011 в 01:30:54

rdx495 написал : Вводной взял ВВГ нг п 2х10, групповой ВВГ нг п LS, NYM передумал

Дело в том, что без вставки из стальной трубы в сгораемых перегородках можно пропускать только кабель в тройной изоляции, коими являются NYM, NYMнгLS и ВВГнг FRLS, посмотрите эти ссылки. http://www.electro-mpo.ru/card3806.html http://www.electro-mpo.ru/card21157.html

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.01.2011 в 01:36:33

Wazawai написал : Не толстоват провод для 63 А? На него и 16 дать страшно.

Это про ПВС в щитке на фотке? Я тоже так подумал.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.01.2011 в 02:52:35

Михаил 53 написал : без вставки из стальной трубы в сгораемых перегородках можно пропускать только кабель в тройной изоляции, коими являются NYM, NYMнгLS и ВВГнг FRLS

где Вы такое нашли?

0
Аватар пользователя
rdx495

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Москва

Сообщений: 34

19.01.2011 в 06:36:41

Михаил 53 написал : Это про ПВС в щитке на фотке?

Ой, про ПВС.. Да это на лампочку...) Уже этого ужаса там нет =)

Михаил 53 написал : Дело в том, что без вставки из стальной трубы в сгораемых перегородках можно пропускать только кабель в тройной изоляции

Так у меня через стальную трубу и есть. А уже внутри этой трубы гофра, а внутри гофры - ВВГ =)

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.01.2011 в 20:20:58

юра Т написал : где Вы такое нашли?

СП 31-106-2002

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.01.2011 в 21:05:34

Михаил 53 написал : СП 31-106-2002

и где там что у NYM, NYMнгLS и ВВГнг FRLS тройная изоляция?

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.01.2011 в 22:15:22

юра Т написал : и где там что у NYM, NYMнгLS и ВВГнг FRLS тройная изоляция?

Здрассте! А какая же? Считать до трёх не разучились? Что там не указана марка кабеля, так она ни в одном НТД конкретно не указывается.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.01.2011 в 22:43:36

Михаил 53 написал : Считать до трёх не разучились?

разучился, ну нет у NYM третьей изоляции, есть заполнение, зачастую прекрасно горящее (попробуйте) а в ВВГнг FRLS вообще непонятно сколько слоёв...

0
Аватар пользователя
rdx495

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Москва

Сообщений: 34

20.01.2011 в 04:01:37

Контактор с перекидными контактами оказалось тяжело найти на нужный ток. Раньше на помойках же полно их было...:cool:

Схему немного переделал. Жду оценок. По мне - финальный вариант.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

21.01.2011 в 23:13:54

юра Т написал : разучился, ну нет у NYM третьей изоляции,

Хорошо, пусть даже если так, какие по Вашему тогда провода в защитной оболочке? О них же говорится и в СП 31-105-2002 раздел 13.5

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

21.01.2011 в 23:29:35

rdx495 написал : Жду оценок. По мне - финальный вариант.

А не проще ли было поставить обычный АВР, на основе например http://www.electro-mpo.ru/card4538.html ? Как- то много пускателей, контакторов и т.п., как в щите советского металлобрабатывающего станка, всё гудеть и жужжать будет, я не думаю, что это Вам понравится в эксплуатации.

0
Аватар пользователя
Кириллёнок

Местный

Регистрация: 31.03.2009

Бронницы

Сообщений: 368

22.01.2011 в 01:18:43

rdx495 написал : электропроводку на даче.
И так, дано: Вводной автомат будет на 63 А. Возможная пиковая одновременная нагрузка около 60А (электрическое отопление).

Простите за нескромный вопрос, а какая у Вас выделенная мощность и к какому( по мощности) КТП будете подключаться?

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

23.01.2011 в 06:18:44

rdx495 написал : Схему немного переделал. Жду оценок. По мне - финальный вариант.

Я собираюсь весной у себя тоже ВРУ переделывать - не успел осенью - в ноябре как подморозило и снегом завалило. У меня тоже генератор - макитовский - и я уже прикинул схему - никаких контакторов - реверсивный рубильник ABBшный с ручкой вынесенной наружу щита. Если ставить автоматику то полноценный АВР но тогда нужно не просто генератор а нормальную электростанцию. Ну автоматику вы такуб приметивную сделаете, а кто будет в генератор бензин заливать? Масло контролировать? Заслонку открывать и закрывать? Ну и в конце концов ручку дёргать? Да и отключать перед подключением генератора неприоритетные нагрузки чтоб он не встал сразу.....

Смысла не вижу.

P.S. Даже если генератор с элеткрозапуском никто не отменяет бензин и проверку масла - даже если там стоит датчик масла. После длительного простоя он может просто не завестись... На все эти генераторы написанов инструкции что при простое больше месяца сливать бензин, и проверять уровни масла вручную.

Ну и опятьже - у меня генератор 4 квт - И что. Всё равно кроме отопления ( у меня тоже электричсво но три фазы) нужно отключить от греха чайник, микроволновку, электроплиту, полы тёплые, ну бойлер можно остваить. Всё равно ктото это должен делать. Ну и в конце концов ваша бабушка врядли сообразит как завести генератор и потом долить в него бензин.

P.P.S. Я первоночательно тоже думал о практически такомже варианте как у вас - по подаче напруге с генератора переключать реверсивный контактор. Но потом отказался. По вышеописанным причинам - не стоит овчинка выделки. Да и контактор то надо с мехзанической и электрической соблокировкой. А если уж ставить то там ещё выкинуть чуток денег на реле напряжения и времени ( не самое дорогое по сравнениеию с контакорами с соблокировкой) и это уже полноценный АВР.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

23.01.2011 в 18:06:16

VadimVB написал :

  • у меня генератор 4 квт - И что. Всё равно кроме отопления ( у меня тоже электричсво но три фазы) нужно отключить от греха чайник, микроволновку, электроплиту, полы тёплые, ну бойлер можно остваить. Всё равно ктото это должен делать.

все второстепенные нагрузки можно исключить при переходе на генератор ещё в стадии сборки(или последующей переборки)щита.и при переключении перекидного рубильника они запитаны не будут.

0