Михаил 53 написал : без вставки из стальной трубы в сгораемых перегородках можно пропускать только кабель в тройной изоляции, коими являются NYM, NYMнгLS и ВВГнг FRLS

где Вы такое нашли?

0
rdx495
rdx495
Новичок

Регистрация: 23.11.2009

Москва

Сообщений: 34

19.01.2011 в 06:36:41

Михаил 53 написал : Это про ПВС в щитке на фотке?

Ой, про ПВС.. Да это на лампочку...) Уже этого ужаса там нет =)

Михаил 53 написал : Дело в том, что без вставки из стальной трубы в сгораемых перегородках можно пропускать только кабель в тройной изоляции

Так у меня через стальную трубу и есть. А уже внутри этой трубы гофра, а внутри гофры - ВВГ =)

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.01.2011 в 20:20:58

юра Т написал : где Вы такое нашли?

СП 31-106-2002

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.01.2011 в 21:05:34

Михаил 53 написал : СП 31-106-2002

и где там что у NYM, NYMнгLS и ВВГнг FRLS тройная изоляция?

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.01.2011 в 22:15:22

юра Т написал : и где там что у NYM, NYMнгLS и ВВГнг FRLS тройная изоляция?

Здрассте! А какая же? Считать до трёх не разучились? Что там не указана марка кабеля, так она ни в одном НТД конкретно не указывается.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.01.2011 в 22:43:36

Михаил 53 написал : Считать до трёх не разучились?

разучился, ну нет у NYM третьей изоляции, есть заполнение, зачастую прекрасно горящее (попробуйте) а в ВВГнг FRLS вообще непонятно сколько слоёв...

0
rdx495
rdx495
Новичок

Регистрация: 23.11.2009

Москва

Сообщений: 34

20.01.2011 в 04:01:37

Контактор с перекидными контактами оказалось тяжело найти на нужный ток. Раньше на помойках же полно их было...:cool:

Схему немного переделал. Жду оценок. По мне - финальный вариант.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

21.01.2011 в 23:13:54

юра Т написал : разучился, ну нет у NYM третьей изоляции,

Хорошо, пусть даже если так, какие по Вашему тогда провода в защитной оболочке? О них же говорится и в СП 31-105-2002 раздел 13.5

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

21.01.2011 в 23:29:35

rdx495 написал : Жду оценок. По мне - финальный вариант.

А не проще ли было поставить обычный АВР, на основе например http://www.electro-mpo.ru/card4538.html ? Как- то много пускателей, контакторов и т.п., как в щите советского металлобрабатывающего станка, всё гудеть и жужжать будет, я не думаю, что это Вам понравится в эксплуатации.

0
Кириллёнок
Кириллёнок
Местный

Регистрация: 31.03.2009

Бронницы

Сообщений: 368

22.01.2011 в 01:18:43

rdx495 написал : электропроводку на даче.
И так, дано: Вводной автомат будет на 63 А. Возможная пиковая одновременная нагрузка около 60А (электрическое отопление).

Простите за нескромный вопрос, а какая у Вас выделенная мощность и к какому( по мощности) КТП будете подключаться?

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

23.01.2011 в 06:18:44

rdx495 написал : Схему немного переделал. Жду оценок. По мне - финальный вариант.

Я собираюсь весной у себя тоже ВРУ переделывать - не успел осенью - в ноябре как подморозило и снегом завалило. У меня тоже генератор - макитовский - и я уже прикинул схему - никаких контакторов - реверсивный рубильник ABBшный с ручкой вынесенной наружу щита. Если ставить автоматику то полноценный АВР но тогда нужно не просто генератор а нормальную электростанцию. Ну автоматику вы такуб приметивную сделаете, а кто будет в генератор бензин заливать? Масло контролировать? Заслонку открывать и закрывать? Ну и в конце концов ручку дёргать? Да и отключать перед подключением генератора неприоритетные нагрузки чтоб он не встал сразу.....

Смысла не вижу.

P.S. Даже если генератор с элеткрозапуском никто не отменяет бензин и проверку масла - даже если там стоит датчик масла. После длительного простоя он может просто не завестись... На все эти генераторы написанов инструкции что при простое больше месяца сливать бензин, и проверять уровни масла вручную.

Ну и опятьже - у меня генератор 4 квт - И что. Всё равно кроме отопления ( у меня тоже электричсво но три фазы) нужно отключить от греха чайник, микроволновку, электроплиту, полы тёплые, ну бойлер можно остваить. Всё равно ктото это должен делать. Ну и в конце концов ваша бабушка врядли сообразит как завести генератор и потом долить в него бензин.

P.P.S. Я первоночательно тоже думал о практически такомже варианте как у вас - по подаче напруге с генератора переключать реверсивный контактор. Но потом отказался. По вышеописанным причинам - не стоит овчинка выделки. Да и контактор то надо с мехзанической и электрической соблокировкой. А если уж ставить то там ещё выкинуть чуток денег на реле напряжения и времени ( не самое дорогое по сравнениеию с контакорами с соблокировкой) и это уже полноценный АВР.