Yago
Yago
Новичок

Регистрация: 02.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

16.11.2010 в 12:26:56

Добрый день.

Собрались делать ремонт в ванной. Квартира хрущевка, с раздельным сан. узлом. В ванной хотим все стены обкладывать плиткой. Но есть несколько вопросов:

  • что за выступ идет в ванной (3), на который потом уложена старая плитка? Этот выступ около 6 см. Если взять во внимание размер ванной, то эти 6 см. очень много. Может этот выступ служит для утепления или какой-то изоляции вентиляционного канала, который проходит за ней. Меня интересует можно ли убрать эту стенку? На фото stenka.jpg видна ее толщина.

  • как правильно организовать вытяжку в туалете и ванной? На фото truba.jpg вид как это выглядит сейчас. (1) - это вентиляционное окошко в туалет. В туалете нет своего вент. канала. И пришлось поставить в (1) вентилятор и весь воздух из туалета пустить по гофре в вентиляц. канал в ванной. Но для вентиляции ванны тех небольших прорезей (2) не хватает. Вот и думаю, как правильно организовать эту вентиляцию, да еще чтобы и красиво было :-) Потолок планируется подвесной со встроенными светильника. Т.е. он немного опустится, но не до потолочного выступа.

Заранее спасибо.

0
Вложение
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1561

16.11.2010 в 13:55:32

Yago написал : Добрый день. В туалете нет своего вент. канала. Заранее спасибо.

может есть?:(

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Вложение
Yago
Yago
Новичок

Регистрация: 02.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

16.11.2010 в 15:01:09

Вент. канал может быть такой широкий, как вы нарисовали? Или он точно там есть? А как это узнать? Правда сейчас туалет уже зашили панелями, но когда их не было, то вентиляционная решетка шла только в ванную.

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1561

16.11.2010 в 15:43:41

Yago написал : Вент. канал может быть такой широкий, как вы нарисовали? Или он точно там есть?

а я откуда знаю? я только высказал предположение...

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Yago
Yago
Новичок

Регистрация: 02.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

16.11.2010 в 16:34:46

Может быть у вас был опыт работы с такими помещениями. Так как все-таки можно узнать? Надо свериться?

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1561

16.11.2010 в 17:07:38

три варианта:

  • посмотреть "как у соседа",
  • засверлиться,
  • дождаться ответ или написать лично г-ну Соло...у них опыта ...на всю страну...:)
0

"Предположение - мать всех ошибок"

lvs
lvs
Новичок

Регистрация: 15.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

16.11.2010 в 18:21:24

Yago написал : Меня интересует можно ли убрать эту стенку?

Отчего же нельзя, можно конечно. Но осторожней со смежными (не капитальными) стенами, ибо, они сделаны из гипсового г-на, и могут запросто рухнуть.

Yago написал : вентиляционного канала, который проходит за ней.

Вентканал спрятан довольно глубоко в стене. Этот выступ никакой роли не играет, ибо, в хрущевках, стены изначально довольно кривые и очевидно их пытались выровнять под плитку.

Yago написал : И пришлось поставить в (1) вентилятор

Забудьте в хрущевках про всякие вентиляторы, вытяжки и тому подобное. В противном случае прибегут соседи с матюгами - оно Вам таки надо? Вентканалы там рассчитаны только на естественный приток, всякие лишние девайсы только создают проблемы избыточным давлением. Дуть из вентканалов при включение вентилятора будет у соседей, ибо, вентканалы не индивидуальные.

1
Yago
Yago
Новичок

Регистрация: 02.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

17.11.2010 в 13:07:11

По стенке понял, спасибо. А вентилятор у меня стоит уже около 2-х лет. Соседи не жалуются.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.11.2010 в 15:44:43

ТС определите серию дома(так и спросить у яндекса) после этого можно чтото придумывать

0
Yago
Yago
Новичок

Регистрация: 02.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

17.11.2010 в 16:39:17

Спасибо gugulaki Серия очень похожа на 507. И если я правильно понимаю по схеме http://tipdoma.com/wp-content/uploads/2009/07/1-507-p.jpg, но вентиляц. канал проходит через туалет, ванную и кухню. Значит можно делать в туалете свое вентиляционное отверстие прямо в вент. канал?

0
lvs
lvs
Новичок

Регистрация: 15.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

20.11.2010 в 18:44:11

Yago написал : А вентилятор у меня стоит уже около 2-х лет. Соседи не жалуютс

Очень странно. Там вентиляция летом еле тянет...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу