Я не говорил о способностях крана перекрывать воду или нет.Например теплообменник у Вайланда обвязан 18-20мм трубой и сервисные краны в наборе 3/4,его мощность 28квт.Когда делают проект по отоплению это учитываеться в гидравлике.У каждого диаметра трубопровода есть своя макс. пропускная способность массы теплоносителя.Ребята я хотел только указать на одну из возможных причин зажатой схемы,она зажата-это точно!Схема гидравлически не сбалансирована,а,может и насос расчитан на более маленький обьем или напор,я ж говорю хлопец толковый на месте рабереться!Очень трудно так давать какой то один правильный совет,нужны полные данные!

0
maximys78
maximys78
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

17.11.2010 в 18:59:33

Посмотрите грязевик перед котлом, если конечно ставили.Если система только смонтирована,то при монтаже мог попасть мусор(лен,окалины в радиаторах и т.д) А так да надо было стояки 32 -ой трубой хотябы до первого этажа дотащить

0

Максим.

Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.11.2010 в 19:07:13

... закрой всё-кроме самого дальнего радиатора третьего этажа -если он нормально прогреется-то дело в балансировке системы- ставь на каждом тройнике по вентилю- и настраивай... а коли не прогреется-меняй насосец...

0
Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

17.11.2010 в 21:03:40

Спасибо мужики за помощь. Как это я сам про грязевик не догадался... Дело может и не в нем но проверить после пуска конечно надо

0
plimutrok
plimutrok
Новичок

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

17.11.2010 в 21:34:35

Только что разговаривал с электриками,они котлы электр. обслуживают-спрашивают котел на 380 или на 220,не мешало бы проверить качество напруги идущей на котел!

0
Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

17.11.2010 в 21:34:51

Еще кстати на котле иногда срабатывает защита и высвечивается ошибка: повышенная температура, в паспорте написано что она срабатывает при 92 С. А температура теплоносителя в этот же момент 50-60С (по индикатору температуры котла)

0
plimutrok
plimutrok
Новичок

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

17.11.2010 в 21:43:41

Может действительно что то по электр.части срабатывает,интересно сервисный центр есть там у Вас?

0
Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

17.11.2010 в 22:10:22

завтра узнаю о сервисном центре

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

17.11.2010 в 23:57:02

Nov547 написал : Можно ли поставить дополнительный цирк. насос для радиаторов 1 и 2 этажей

Можно если хотите.Только на всю систему

Вам надо было распаять коллектор возле котла (медью,ППР.ASG.) на 4-ветки ,подвод к коллектору Ф25мин(коллектор толще Ф32 виходы 3/4") и потянуть по отдельности,МП Ф26. У Вас вышло большое сопротивление и нагрузка в системе. Стыков МП в стяжке в стенах не должно быть

Nov547 написал : Объясните мне плиз почему МП26 мало, если вход и выход котла 3/4".

МП26 труба а фитинг имеет больше сопротивление (в зависимости от фирмы ),и если эти фитинги (к примеру муфты) скрутить на 1м. то получим 1м.МП16 может.

0
plimutrok
plimutrok
Новичок

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

19.11.2010 в 10:13:02

Предложение Сириуса по поводу коллектора возле котла очень хорошее решение,будет грамотное распределение сопротивлений!! Но все таки не забудь про сервисную службу по электрике!!