Аватар пользователя
Донт Паник

Местный

Регистрация: 21.05.2009

Ижевск

Сообщений: 22

19.11.2010 в 16:21:20

600 / 1000 V 3x6 mm2 XLPE / PVC B Кабель : Сил. 600 / 1000 В 3х6 мм2 СШ.ПЛ / ПВХ Кабель : Силовое напряжение - 600 / 1000 В; Типоразмер - 3 жилы х 6 мм2; Материал жил - многопроволочная медь ; Подушка - ПВХ; изоляция: Сшитый полиэтилен; броня: Стальная проволочная оплетка; Оболочка - ПВХ Черная; Какой наш кабель подходит?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

19.11.2010 в 16:53:14

Донт Паник

Что подключать планируете?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.11.2010 в 17:30:18

Донт Паник написал : изоляция: Сшитый полиэтилен

На 1 кВ, да еще мелкий... Теоретическую марку кабеля можно привести(скорее изобрести) но в реале такой, отечественный, не существует.

0
Аватар пользователя
Донт Паник

Местный

Регистрация: 21.05.2009

Ижевск

Сообщений: 22

19.11.2010 в 17:52:09

ВТБ! написал : Донт Паник

Что подключать планируете?

Я понятия не имею. Начальство требует.

0
Аватар пользователя
Донт Паник

Местный

Регистрация: 21.05.2009

Ижевск

Сообщений: 22

19.11.2010 в 17:55:12

Вроде бы его в земле прокладывать будут. Какие-то системы катодной защиты.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

19.11.2010 в 18:23:01

Технический справочник по кабелям и проводам

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2010 в 18:53:55

Донт Паник написал : Аналог буржуйского кабеля помогите подобрать

По конструкции больше всего подходит СПОВПнг-HF "Азовской кабельной компании". По электрическим параметрам - не знаю. http://azovcc.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=109&option=com_virtuemart&Itemid=99999999

0
Аватар пользователя
Донт Паник

Местный

Регистрация: 21.05.2009

Ижевск

Сообщений: 22

19.11.2010 в 19:18:12

avmal написал : По конструкции больше всего подходит СПОВПнг-HF "Азовской кабельной компании". По электрическим параметрам - не знаю.

Спасибо, попробую показать. Правда, у этого еще медная оплетка есть, не знаю, подойдет ли...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2010 в 20:16:42

Донт Паник написал : у этого еще медная оплетка есть, не знаю, подойдет ли...

Медная оплётка у кабеля СПОВЭ, А у СПОВП проволочная стальная броня.

0
Аватар пользователя
Донт Паник

Местный

Регистрация: 21.05.2009

Ижевск

Сообщений: 22

19.11.2010 в 22:51:39

Ага, понятно, спасибо.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.11.2010 в 08:14:05

Донт Паник написал : Вроде бы его в земле прокладывать будут. Какие-то системы катодной защиты.

Хм-м... Тогда скорее не:

Донт Паник написал : 600 / 1000 V 3x6 mm2

А 6000/10000 В и сечение от 3х16 мм2. Уточните напряжение подключаемого потребителя. Сталкивался с подобной ситуацией на Южно-Русском газо-конденсатном месторождении, именно телемеханизация и ЭХЗ (электрохимзащита) газо и конденсатопроводов, там была замена проектного французского 6кВ кабеля на отечественный. Замену согласовывал генподрядчик. Кабель используется для вводов 10 кВ от ВЛЗ в КТПН. Для НН (0,4 кВ) применяется ВВБбШв. Как-то так : В настоящее время в Российской Федерации повысился интерес потребителей к новым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ, XLPE),, там картинка кабеля в разрезе. Оно?