19.11.2010 в 16:21:20
600 / 1000 V 3x6 mm2 XLPE / PVC B Кабель : Сил. 600 / 1000 В 3х6 мм2 СШ.ПЛ / ПВХ Кабель : Силовое напряжение - 600 / 1000 В; Типоразмер - 3 жилы х 6 мм2; Материал жил - многопроволочная медь ; Подушка - ПВХ; изоляция: Сшитый полиэтилен; броня: Стальная проволочная оплетка; Оболочка - ПВХ Черная; Какой наш кабель подходит?
19.11.2010 в 16:53:14
Донт Паник
Что подключать планируете?
19.11.2010 в 17:30:18
Донт Паник написал : изоляция: Сшитый полиэтилен
На 1 кВ, да еще мелкий... Теоретическую марку кабеля можно привести(скорее изобрести) но в реале такой, отечественный, не существует.
19.11.2010 в 17:52:09
19.11.2010 в 17:55:12
Вроде бы его в земле прокладывать будут. Какие-то системы катодной защиты.
19.11.2010 в 18:53:55
Донт Паник написал : Аналог буржуйского кабеля помогите подобрать
По конструкции больше всего подходит СПОВПнг-HF "Азовской кабельной компании". По электрическим параметрам - не знаю.
19.11.2010 в 19:18:12
avmal написал : По конструкции больше всего подходит СПОВПнг-HF "Азовской кабельной компании". По электрическим параметрам - не знаю.
Спасибо, попробую показать. Правда, у этого еще медная оплетка есть, не знаю, подойдет ли...
19.11.2010 в 20:16:42
Донт Паник написал : у этого еще медная оплетка есть, не знаю, подойдет ли...
Медная оплётка у кабеля СПОВЭ, А у СПОВП проволочная стальная броня.
19.11.2010 в 22:51:39
Ага, понятно, спасибо.
20.11.2010 в 08:14:05
Донт Паник написал : Вроде бы его в земле прокладывать будут. Какие-то системы катодной защиты.
Хм-м... Тогда скорее не:
Донт Паник написал : 600 / 1000 V 3x6 mm2
А 6000/10000 В и сечение от 3х16 мм2. Уточните напряжение подключаемого потребителя. Сталкивался с подобной ситуацией на Южно-Русском газо-конденсатном месторождении, именно телемеханизация и ЭХЗ (электрохимзащита) газо и конденсатопроводов, там была замена проектного французского 6кВ кабеля на отечественный. Замену согласовывал генподрядчик. Кабель используется для вводов 10 кВ от ВЛЗ в КТПН. Для НН (0,4 кВ) применяется ВВБбШв.
Как-то так : В настоящее время в Российской Федерации повысился интерес потребителей к новым