ayaznaz
ayaznaz
Новичок

Регистрация: 18.03.2009

Баку

Сообщений: 23

20.11.2010 в 19:43:20

Добрый день.Очень буду благодарен всем если объясните в чем проблема.Внизу прилагается схема разводки системы водоснабжения.Был установлен гидроаккумулятор с целью уменьшить кол-во включений-выключений насоса и иметь какой нибудь запас воды в случае перерыва в подаче.На гидроаккумуляторе было выставлено давление 2 атмосферы.Поднял его до 3,5 все без толку.На редукторе выставлено ограничение 3,5 атмосферы.Очень прошу помочь с советом, заказчик нервничает,обещает проблемы.

Спасибо всем

0
Вложение
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

20.11.2010 в 20:36:04

В бачке должно выставлено давление 0,1-0,2 атм.ниже чем включение насоса,(проверяется когда скинуто давление из системы до 0 атм,)

0
windsun
windsun
Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

20.11.2010 в 23:00:24

Схема немного не понятная... Обратный клапан есть? На 50 л аккумулятор какой насос,- MQ3-45? Его характеристики: самовсасывающий насос, при напоре 3,5 атм производительность насоса составляет 1,7 куб.м/ч (28,3 л/мин), а при 2 атм - 3,5 куб.м/ч (57 л/мин). При включении одного водоразборного устройства насос будет работать практически непрерывно и давление будет падать до 2,8 атм. Осталось только отладить насосную станцию в системе...

0
ayaznaz
ayaznaz
Новичок

Регистрация: 18.03.2009

Баку

Сообщений: 23

21.11.2010 в 10:21:23

Включение насоса происходит при падении давления за насосом ниже 1,5 bar или при расходе воды 1,2 л.ч .Это из инструкции. Обратного клапана нет.Давление на входе колеблется 2-2,2 bar.Подскажите каким образом нужно отладить систему.Может быть уменьшить давление на входе до 1,5 bar поставив редуктор и выставив на баке 1,3 bar ? У меня еще была версия что проблема связана с тем что бак подсоединен не сразу на выходе насоса а после 2 колбовых и одного магнитного фильтра , что вы думаете ?

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

21.11.2010 в 10:40:08

ayaznaz написал : Обратного клапана нет.

мне как схема представляется : водопровод , обр клапан , насос ,включение при 2.2 атм , выкл при 3.5 атм , гидроаккумулятор , редуктор настр 2 атм , манометр , фильтры , манометр , только эта система будет стабилизировать давление , а чтобу был запас , нужно перед обр клапаном ставить емкость нужного запаса открытого типа , как бачек в унитазе а если хотите , чтоб у вас в гидроаккумуляторе 50-литровом был запас 50 л , надо давление установить в баке 2.атм , а постоянно держать на входе 6 атм ,т.е порог включения насоса должен быть 5.9 атм , а отключения - чуть больше 6 атм , тогда получится именно так , как хотелось заказчику

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

21.11.2010 в 10:40:54

... в баке сделай 0,5 бара -и все заработает...

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

21.11.2010 в 10:48:13

схему без очко в не разглядел ))

0
Teplogaz
Teplogaz
Новичок

Регистрация: 23.10.2010

Краматорск

Сообщений: 30

21.11.2010 в 14:09:44

Давление в гидроаккумуляторе должно быть 70% от рабочего давления в системе.

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

21.11.2010 в 14:15:53

Если поставить открытую емкость, то га можно поставить и меньшего объема, достаточно будет даже 3 литров возле каждого потребителя.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

21.11.2010 в 14:52:31

ayaznaz написал : Был установлен гидроаккумулятор с целью уменьшить кол-во включений-выключений насоса и иметь какой нибудь запас воды в случае перерыва в подаче.

Можно установить реле давления и подсоединить через насос(насос,реле,220) ,если в системе есть давление 2атм. то он вобще не включится,на байпасе лучше установить обратный клапан

***Принцип работы насосной станции Grundfos MQ 3-45

Насосная станция Grundfos MQ проста в эксплуатации, а ее управление полностью автоматизировано. Информация о режимах работы станции выводится на удобную для обзора контрольную панель. Автоматическая работа возможна благодаря наличию реле давления, реле протока и встроенного мембранного бака. Включение и выключение насоса осуществляется автоматически. Обратный клапан предотвращает возникновение обратного тока воды.

Встроенный напорный бак сокращает число циклов повторно-кратковременных включений в случае возникновения утечек в трубопроводе, что снижает степень износа деталей насосной станции.*****

Это с сайта. Попробуйте установить,на бапасе обратный клапан и после насоса. И постав те редуктор нормально, а на то на схеме на котел и бак идёт до редуктора а на хол. после редуктора. Насос+ бак,после редуктор

0
ayaznaz
ayaznaz
Новичок

Регистрация: 18.03.2009

Баку

Сообщений: 23

23.11.2010 в 11:08:48

Спасибо за информацию.Возникает вопрос : А возможно ли настроить MQ3-45 ? То есть откорректировать у него давление включения и выключения ( проделать точную настройку) ? Или у этой модели это невозможно( только заводская настройка )?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу