Два щитка в 3-х комнатной квартире (новостр.126м своб.план 3-х фазная, щиток межкварт.хола в 10м от квартиры). Щ1 при входе. Щ2 в глубине квартиры (5м) запитан от Щ1. черезе з-х фазный автомат распол. в Щ1. Первоначально не собирался ставить вводной автомат для Щ1 т.к. ЭЩ УЗО 100mA/63A 4P и 3 или 4P автомат 40A(на фазу естеств.) Сегодня не смогу дать .jpg (подскажите где проще разместить). Прикрепляю пока .zip с .xls и .png
Вопросы
1 Что выкинуть из Щ1 чтобы осталось 28 мод.? Щ1 и Щ2 это UK520 встраиваемые с наружной типа дизайнерской рамкой для фото. или постера. Они на 24+4 мод. Или не ставить Ввод Щ1
2 Номиналы автоматов света
3 Модная 10mA защита в С/У
4 Номинал автоматов на розетки - достаточно 20A для каждой комнате . Почемуто получилось что нехватит именно для детской (нет конд-ра и просчитан супермощный моющий пылесос и обогреватель одновременно)
5 В Щ2 номинал одного из автоматов конд-ров по площади комнаты и коэф.Теплоотд.Вт/ энерг.потр.Вт был выбран 6A (18 м кв 2,6 по холоду 0,9кВт по потребл.). Щ2 рядом.
6 Проходит ли УЗО гост. 40A -сумма авт.36A
7 Будут ли проблемы с утверждением. Оффициального проекта нет. И собственно когда у меня могут возникнуть проблемы с надзирающими органами? Смогу ли я продать квартиру без электропроекта?
8 То же с группой балкона. При продаже потребуют обрезать чтоли. Так это же не снос капиталки под балконным окном, восстановить можно запросто.
9 Номиналы Вводных автоматов (их 2) в Щ1
10 Добавлено: на Варочную 5x2,5 достаточно? Это же трехфазка.
правда нужно скачать
В .xls интереснее, в группах скрыты расчеты потр.мощностей для света, тепл.пола и конд-ра