Аватар пользователя
SergeySP

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Подольск

Сообщений: 57

23.11.2010 в 12:35:11

Добрый день!

Согласовываем отпуск мощности по электроэнергии, нужно рассчитать мощность для энергоснабжения офиса: порядка 10 компьютеров (обычные системники с БП на около 300W и ЖК мониторы), принтеры около 5 штук, будет еще тепловая завеса, вот тут не подскажу по мощности смотрел в инете самое малое 3 кВт, ну светильники на лампах дневного света штук 10 наверное, кондиционеров нет.

Если я правильно понимаю то мощность будет считаться так: компьютеры: 300W x 10 = 3 кВт мониторы 50W x 10 = 0,5 кВт принтеры 300W x 5 = 1,5 кВт освещение (очень грубо) = 0,5 кВт тепловая завеса = 3 кВт

Итого: 8,5 кВт. Насколько я вообще правильно это посчитал? Просто натолкнулся еще на один ресурс (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716) там вообще указано что потребление офисного ПК 50-60 ватт.

Просто как-то многовато получается, разговаривал с электриками они говорят на обычную квартиру идет порядка 2-3 кВт, помню раньше собирались в игры поиграть, стаскивали по 5 компьютеров, и ничего всё работало, ничего не выбивало... (хотя наверно дилетантски мыслю).

И еще что такое присоединенная (установленная) и максимальная (расчетная) мощность? Присоединенная это я так понимаю рабочая, а максимальная - пиковая? А категория надежности электроснабжения это что?

0
Аватар пользователя
BravoOrlov

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

23.11.2010 в 14:48:10

SergeySP написал : потребление офисного ПК 50-60 ватт.

Мало. Блок питания 400Вт выдает на выходе. Значит на входе еще больше.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.11.2010 в 15:19:08

Присоединенная (установленная) мощность - это сумма всех мощностей приборов, имеющихся в наличии. Максимальная (расчетная) мощность = установленная мощность * коефициент спроса, который для офиса равен примерно 0,75-0,8. Расчетный ток = расчетная мощность/220 (при 1ф.питании) либо = расчетная мощность/3/220 - при 3-ф.питании.

0
Аватар пользователя
AndB

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 61

23.11.2010 в 18:54:11

ну вот мерял когда-то Монитор TFT около 0,2 A комп около 0.7 А итого 0.9А что есть не более 200 Вт

0
Аватар пользователя
Черепашкин

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

23.11.2010 в 19:26:04

BravoOrlov написал : Мало. Блок питания 400Вт выдает на выходе. Значит на входе еще больше.

Ну далеко не все блоки питания могут выдать 400 Вт на выходе. Хорошо, если б/п с надписью 450 Вт сможет по входу взять 400 Вт (это будет относительно честный блок питания). В офисе ПК потребляет 300Вт в максимуме (это если юзер поставит себе такую цель и с дорогой видеокартойи процессором). Реально, лучше померить самому (если есть возможность). Также сильно зависит от конфигурации компа (какой процессор, встроенное или нет видео, есть ли frequency scaling у процессора). Я бы потребление своих десктопов оценил бы в 100 ВТ (сравни нагрев с лампочкой 100Вт). 50-60 Вт это "экономный вариант".

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

23.11.2010 в 20:26:52

BravoOrlov написал : Мало. Блок питания 400Вт выдает на выходе. Значит на входе еще больше.

Не пишите ерунды, если БП расчитан на 400 Ватт, то это совсем не значит, что он всегда работает на полную мощность и соответственно потребляет ее от сети. По мониторингу УПСов обычный комп, вместе с монитором потребляет 100-150 Ватт. Понятно, если поставить пару видеокарт, штук шесть жестких дисков, четырехядерный процессор, то при нагрузке всего этого тестами будет больше, но это будет уже не офисный комп.

0
Аватар пользователя
SergeySP

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Подольск

Сообщений: 57

24.11.2010 в 08:25:20

Черепашкин написал : Я бы потребление своих десктопов оценил бы в 100 ВТ

Т.е. в принципе можно взять одно рабочее место за 200 Вт (системник плюс монитор ЖК). А принтеры обычные лазерные (HP 1010, 1020 и т.д.) не подскажите сколько кушают?

0
Аватар пользователя
SergeySP

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Подольск

Сообщений: 57

24.11.2010 в 08:27:57

alexposter написал : Максимальная (расчетная) мощность = установленная мощность * коефициент спроса, который для офиса равен примерно 0,75-0,8

Т.е. получается что максимальная мощность меньше присоединенной? К примеру указываем присоединенную 7 кВ, максимальная равна 7 * 0,8 = 5,6 кВ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.11.2010 в 09:44:03

Какая площадь помещения? И рекомендую открыть и прочитать: Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

0
Аватар пользователя
SergeySP

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Подольск

Сообщений: 57

24.11.2010 в 12:00:07

ПPOPAБ написал : Какая площадь помещения?

Площадь примерно 86 м2, проект будет проектная организация делать, но позже, пока надо этот этап продвинуть...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.11.2010 в 12:29:07

10 кВт - "за глаза", для конторы ... "Рисуйте"/просите 11, для ровного счета (50 А на одну фазу) Включая чайник/кулер, микроволновку и прочие настольные лампы. Проектировщики потом подгонят под выделенную мощность. С тепловой завесой вопрос остается открытым. До 15 кВт особых проблем с подключением быть не должно. Разве что бывшие жилые помещения в старом жилом фонде.

0
Аватар пользователя
SergeySP

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Подольск

Сообщений: 57

24.11.2010 в 12:56:07

В том то и проблема что сначала мощность согласовывали с УК, они-то и сказали что много не рисуйте, а то могут не дать, типа на квартиру 2-3 кВт (дому лет 20-30), типа максимум 3-5 кВт, а сейчас уже послали в энергосбытовую компанию, те тоже молчат сколько можно запросить - типа вы напишите, а мы дадим ответ, сам тоже думаю что с учетом микроволновки, чайника, холодильника и прочих прелестей офисной жизни 10 кВт будет за глаза, но тут же опять вопрос а не попадем ли мы на большие деньги при присоединении к сети (просто вообще не знаю этот вопрос), ну скажем до 10 кВт, стоимость Х рублей, а свыше 2Х рублей или хуже скажут нет такой мощности, типа вы нам трансформатор какой-нибудь купите...

0
Аватар пользователя
Черепашкин

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

24.11.2010 в 13:08:49

SergeySP написал : А принтеры обычные лазерные (HP 1010, 1020 и т.д.) не подскажите сколько кушают?

Когда печатают (точнее непосредственно перед печатью и во время) они кушают немало. Но если вы не будете печатать по 10 пачек в день, то средним потреблением можно пренебречь.

0
Аватар пользователя
SergeySP

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Подольск

Сообщений: 57

24.11.2010 в 13:29:04

Ладно, уговорили, укажу присоединенную (установленную) мощность - 10 кВт :-) Подскажите сколько тогда указать максимальную (расчетную) мощность?

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

24.11.2010 в 19:23:25

SergeySP написал : А принтеры обычные лазерные (HP 1010, 1020 и т.д.) не подскажите сколько кушают?

20-30 Ватт в простое и около 400 при печати.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу