Товарищи профессионалы! Завтра собрался штробить и класть проводку, но страшно по причине отсутствия опыта:eek: Помогите пожалуйста, гляньте что я напланировал, не сочтите за труд Особенно интересует следующее.

  1. Обязательно ставить доп автоматы на посудомойку(2,5 кВт) и эл.духовку (3 кВт)? Провода - медь, 3 х 2,5 NYM. Есть УЗО. Если автоматы всё же нужны то надо брать 16А или меньше (6А, 10А)
  2. Везде провод лучше брать 3 х 2,5 NYM? Или где розетки можно помельче сечение. 3.Как проводить провода к посудомойке и т.д. обрезать провода или через вилку розетку? Заранее благодарю...:confused:
0
Anubis
Anubis
Новичок

Регистрация: 16.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

23.11.2010 в 15:19:44

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.11.2010 в 16:47:23

  1. Поставьте по одному АВ С16 на ПММ, духовку + ВП и на все розетки. На свет один АВ С10.
  2. Наоборот, на свет можно 3х1,5.
  3. Если ПММ имеет вилку, к чему эти выкрутасы? Следует также на все это поставить УЗО 30 мА 25А (или какой у Вас там номинал АВ на кухню?). Да, и нарисованные EKF лучше не использовать...
0
Anubis
Anubis
Новичок

Регистрация: 16.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

23.11.2010 в 17:25:02

Т.е. лучше вот так??? А не жирно будет? А Вы ещё УЗО дополнительное предлагаете поставить (помимо основного квартирного)? :swoon

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.11.2010 в 17:35:26

Anubis написал : Т.е. лучше вот так???

ВП стоит подключить на линию духовки.

Anubis написал : А не жирно будет?

А Вы расскажите (а лучше - покажите) что у Вас в общем (квартирном или подъездном) щите - тогда станет ясно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.11.2010 в 17:51:22

Anubis написал : А не жирно будет?

Не жирно. Кто же виноват что у вас электродуховка и ППМ? А так было бы 1АВ свет, 1 АВ розетки. А чем обусловлено ограничение 25А?

0
Anubis
Anubis
Новичок

Регистрация: 16.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.11.2010 в 02:15:00

Марсик Что такое "ВП"?

А Вы расскажите (а лучше - покажите) что у Вас в общем (квартирном или подъездном) щите - тогда станет ясно.

На вводе в квартиру 3 группы, каждая на автомате 25А. + установлен УЗО Всё IEK кроме УЗО (ABB) 1 группа - санузел+коридор 2 группа - 2 комнаты 3 группа - кухня Автоматы ставил не я, сказать, чем руководствовались не могу. Вот сейчас завожу 3 группу на кухню. Получается вы все, помимо основного квартирного щитка, ставите допщиток на кухню?

P.S. Что-то я не понял, УЗО ещё одно всё таки ставить? каким номиналом?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.11.2010 в 08:12:03

Anubis написал : Получается вы все, помимо основного квартирного щитка, ставите допщиток на кухню?

Щиток на кухне не обязателен, обычно стараются делать этажный щит (счетчик, вводной АВ, противопожарное УЗО) потом идет квартирный(здесь и разводять ко всем потребителям всей квартиры АВ и УЗО 30мА).

Anubis написал : Что-то я не понял, УЗО ещё одно всё таки ставить? каким номиналом?

Если УЗО (АББ) на 100/300 мА (противопожарное), то да УЗО на 30мА (номинал не менее защитного АВ) на розеточные группы. АВ у вас 25А, следовательно УЗО номиналом не менее 25А с уставкой 30мА.

Anubis написал : 1 группа - санузел+коридор 2 группа - 2 комнаты

Касательно остальных имеющихся групп под защитой АВ 25А, то это плохо, наврятли у вас кабель везде соответствующего сечения.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.11.2010 в 09:54:57

Anubis написал : Что такое "ВП"?

Варочная Панель. Привычка...

Anubis написал : Получается вы все, помимо основного квартирного щитка, ставите допщиток на кухню?

В случае, когда нет возможности разместить все в квартирном/этажном щите.

0
Anubis
Anubis
Новичок

Регистрация: 16.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.11.2010 в 11:42:11

Марсик Варочная панель - Газовая

Касательно остальных имеющихся групп под защитой АВ 25А, то это плохо, наврятли у вас кабель везде соответствующего сечения.

Может мои 3 вводных автоматa IEK 25 A заменить на ABB 16A. Как думаете это исправит ситуацию? Правда все равно на кухне щиток надо делать :(

Кстати посмотрел на своё УЗО(которое вводное в квартиру) - ABB 40A Idn=0,03A. Тоже чтоли менять? :(((

P.S. Вышел на лестничную клетку. Старые советские автоматы отключены... Ввод в квартиру напрямую...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.11.2010 в 12:19:47

Anubis написал : Может мои 3 вводных автоматa IEK 25 A заменить на ABB 16A.

На АББ есть хорошо. Но какие у вас там кабели, я ведь не знаю.

Anubis написал : Как думаете это исправит ситуацию?

Защитить, да. 16А защитит вашу проводку, 25А возможно нет. Это ведь еще зависит от того как много мощных потребителей включаете одновременно. Но просто придется не все одновременно включать.

Anubis написал : Правда все равно на кухне щиток надо делать

Похоже что да, я бы при отсутствии средств на полную реконструкцию, так бы и делал.

Anubis написал : ABB 40A Idn=0,03A. Тоже чтоли менять?

Почему, оно у вас что срабатывает постоянно? Защищает и человека и от пожара.

Anubis написал : Вышел на лестничную клетку. Старые советские автоматы отключены... Ввод в квартиру напрямую.

Фото. У вас ведь там ИЕКи стояли?

Anubis написал : На вводе в квартиру 3 группы, каждая на автомате 25А. + установлен УЗО Всё IEK кроме УЗО (ABB)

0