У ТС вводной кабель 2,5 мм2, под АВ 25А. Все, что дальше - меньше. 2Anubis, АВ куплены уже?
25.11.2010 в 16:54:47
У ТС вводной кабель 2,5 мм2, под АВ 25А. Все, что дальше - меньше. 2Anubis, АВ куплены уже?
25.11.2010 в 17:20:44
Марсик написал : АВ куплены уже?
Да купил, всё как вы говорили 4шт. - 16A, 1шт. - 10A, ну и УЗО 25A 30mA Как Вам кстати мой рисунок? (см.выше)
25.11.2010 в 17:31:43
2Anubis нормально, если не забудете про РЕ на свет, как Вам указал avmal.
25.11.2010 в 17:42:08
Anubis написал : Ну как Вам? Всё корректно?
УЗО защити 25А АВ
Anubis написал : будет плавится розетка, автомат - не сработает. То теперь 25 A рекомендуете...
Розетка от АВ не зависит, защищается кабель.
25.11.2010 в 17:55:55
sanykrimea написал : Не представляю аварийную ситуацию, в которой АВ 16А имеет преимущество перед АВ 25А (в данном случае)
Всё представить себе нет никакой возможности, отчего защита и ставится АВТОМАТИЧЕСКАЯ.
avmal написал : защита ставится для аварийных ситуаций, которые предугадать невозможно
Anubis написал : А куда его на освещении девать? Лампочку что-ли обматывать
Зависит от фантазии, но обычно, если светильник не предназначен для подключения к нему защитного проводника, провод РЕ изолируют.
25.11.2010 в 18:08:52
Марсик написал : ... нормально,..
16А (3.5кВт) на 6 розеток и две линии на кухне - нормально?
25.11.2010 в 18:18:43
sanykrimea написал : 16А (3.5кВт) на 6 розеток на кухне - нормально?
Вполне, ибо вся мощная техника будет подключена на свои АВ.
25.11.2010 в 18:52:47
Пардон, не смотрел на предыдущие схемы.